55问答网
所有问题
当前搜索:
中央空调冷却水系统控制
中央空调
冷冻水压力多大合适?
答:
10米高度压力1公斤,20米高度,压力2公斤,35米高度压力3.5公斤,依此类推。若压力不足,则说明最高点管道有空气,水没补满。要到最高点排气补水。开启水泵后的压力就难说了,但水泵的回水压力依然不应低于平衡压力,出水压力就要看水泵的扬程与管道的阻力了。但
空调
主机的进出水压力差应与蒸发器的...
中央空调冷却水
进水温度是29度,出水温度是31度,温差低是什么问题呢...
答:
温差小有几个问题:末端不需要这么大的冷量,主机已经减载,而水泵不是变频的,一直以这么大的水流量经过主机散热,导致温差小,还有蒸发器可能有水垢,影响水跟蒸发器的热交换。建议增加变频水泵
控制系统
。检查蒸发器是否需要通炮、清理水垢,可以拆开一头的端盖检查。可以切换小水泵运行。大型
中央空调
的...
中央空调冷却水系统
要怎么清洗?
答:
放水后应对除污器和过滤网等进行彻底清洗。另有研究表明,将冷却塔的进水和出水温度降到20~30℃,将
冷却水系统
中的冷却水流速度控在1.8~2.5m/s范围内,可以
控制
菌类的滋生速度,同时水中的钙、镁离子也不易聚结成垢,这是避免
中央空调
水系统清洗与维护的关键方式之一。想得到专业的服务,可以百度...
中央空调系统
的
空调水
循环系统,需要每年循环冲洗并换水吗吗?
答:
中央空调
的水系统可以分为冷却水、冷冻水两个系统。前者仅存在于水冷式系统,也即配备了冷却塔、冷却泵等等,后者是所有系统都有的。
冷却水系统
由于绝大多数是开式循环系统,所以容易积存外界环境影响产生的污垢、杂质、菌落等等,必须要持续地做水处理,一般有几种方式,如:采用定期投药(其中也包括管道...
冬天水冷
中央空调
出现低压保护怎么办?-中央空调低压保护
答:
约克的
中央空调
线低压保护 中央空调的低压保护是制冷
系统
的回气压力低于设定的保护压力,主要原因如下:1、制冷剂有泄漏,导致系统工作时制冷剂不足。2、系统堵塞,导致回气量不足,回气压力降低。冬天水冷中央空调出现低压保护怎么办?这个一般是因为水冷机组的室外空气温度过低,
冷却水
温度过低,导致水冷机组...
中央空调
循环水处理的水质稳定处理
答:
在循环
冷却水系统
中,氧化型和非氧化型两种杀菌剂交替投加,则可取得更好的杀菌灭藻和剥离效果,能削弱微生物的耐药性。其投加量视水中菌藻滋生情况而定,按系统保有水量加药,用药浓度通常为每吨水投加0.5~1Kg杀菌剂,一般每月加药杀菌一次,并且两种杀菌剂间隔一周时间交替冲击投加。
中央空调
循环水...
中央空调冷却水
如何吸收冷冻水释放的热量
答:
冷冻水通过蒸发器把热量传给比它温度低5度的制冷剂,制冷剂吸热变成气态,然后被压缩机吸入、压缩成高温高压气体,在冷凝器内制冷剂与
冷却水
通过器壁释放热量,释放的热量被冷却水带走,制冷剂液化节流后再次制冷。
风冷
中央空调系统
有没有水循环?
答:
风冷
中央空调系统
没有水循环系统。中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。1、风管式系统 风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行...
中央空调
风冷和水冷的区别
答:
水系统工作原理 水冷
中央空调
包含四大部件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过
冷却水系统
将热量带到冷却塔排出。风系统工作原理 新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体...
中央空调
标配水泵的优势有哪些?
答:
7. 降低成本:
中央空调
标配水泵可以降低
空调系统
的投资成本和维护成本。因为水泵可以保证
水系统
的正常运行,减少因水系统故障而导致的维修费用。同时,水泵还可以通过循环利用
冷却水
,降低冷却塔的能耗,从而降低空调系统的运行成本。总之,中央空调标配水泵具有提高空调系统稳定性、节能环保、延长设备使用寿命、...