55问答网
所有问题
当前搜索:
三菱L系列PLC
三菱
Q
系列PLC
中X42输入模快上DISPLY开关F/L档意思(全称)
答:
X42输入模快上DISPLY开关F/
L
档意思 X42输入点比较多,模块体积小,上面指示灯的位置有限。无法全部显示出来,开关F/L,就是为了切换输入点的显示状态的。同一个灯,左边可能显示的是X0 右边可能显示的是X20,具体看你的地址是怎么分配的了!
DSFL D1400 K11是一条
三菱
Q
系列PLC
指令,是什么意思?
答:
循环左移指令 ,将以D1400为首地址的连续11个数据寄存器向左移动一位就是D1400-D1500最低位补0。如改指令条件导通,D1400内的值原来为5,———D1409为7,D1500为8,指令执行后,D1400内容为0,D1401内容为5,D1500内容为7。.指令再次执行依次类推。如果执行11次,D1400到D1500内容就都为0 ...
日本
三菱
的F
系列PLC
I/O口点数 有哪些
答:
三菱
的主控单元不同,自带的输入输出点数不同,下面就是FX2N
系列
的主控单元自带的输入输出点数,最后的是扩展单元的扩展点数。输入输出是按照8进制进行编制的。主控单元 输入点 输出点 FX2N-16M: X000-X007 Y000-Y007 输入8点, 输出8点,共16点 FX2N-32M: X000-X017 Y...
MT6103ip和
三菱PLC
FX2N通信接线图
答:
一般FX系列通信用422 接线对接脚位如下:4--1/7--2/1--3/2--4
三菱
FX
系列PLC
:4-TX- 7-TX+ 1-RX- 2-RX+ MT6103IP触摸屏:1-RX- 2-RX+ 3-TX- 4-TX+ 下面是触摸屏脚位定义:下面是FX系列PLC脚位定义:所有422通信都是RX-对应TX-,RX+对应TX+ ...
Q
系列三菱PLC
SFL指令怎么用?提供实例的进
答:
SFL指令是指 16BIN数据左移N位 操作数两个 实例:LDP M100 SFL D100 k4 当M100接通一次时,D100里的数据左移4位,和D100=D100*8结果一样。
三菱
Q
系列PLC
有没有16位数据读取指令,如何使用?
答:
直接 MOV D100 K4L0 32位的是前面带D的如DMOV,什么
PLC
都一样。
三菱
FX2N
系列PLC
源型和漏型输入含义是什么
答:
否则不能匹配。若光电开关为PNP形式,应选择源型输入;若为NPN形式,应选择漏型输入。
三菱
FX2N以及以前的
PLC
,是漏型输入的。三菱FX3U以及以后的PLC,是可以用跳线更改源型或漏型输入的。不过一个模块只能是一种,同一模块不能混用。至于Q
系列
,有源型输入模块,也有漏型输入模块。
请问
三菱plc
哪些软件可以通用啊?
答:
没有通用的,
三菱PLC
的编程软件有GX Developer适用于Q、QnU、QS、QnA、AnS、AnA、FX
系列
,GX WORKS2适用于Q、QnU、L、FX系列,GX WORKS3适用于iQ-R、iQ-F系列。
三菱PLC
程序密码如何解除
答:
三菱的程序加密可以在写入程序的时候加密,也可以在在线菜单栏里面选择登陆关键字进行密码设置,忘记密码或者解密只有用三菱对应的解密软件没有什么其他的办法!购买专用的三菱编程电缆,USB口或者串口的,淘宝上有,然后下载
三菱PLC
编程软件这个官方网站提供下载的,新手不建议自己制作简易电缆线容易烧通讯口。
请问
三菱plc
哪些软件可以通用啊?
答:
没有通用的,
三菱PLC
的编程软件有GX Developer适用于Q、QnU、QS、QnA、AnS、AnA、FX
系列
,GX WORKS2适用于Q、QnU、L、FX系列,GX WORKS3适用于iQ-R、iQ-F系列。