55问答网
所有问题
当前搜索:
三相短路和相间短路电流关系
如果
三相
电机相于相之间的电阻为零,是否可以判断电机线圈
短路
呢
答:
通常
三相
电机有六个接线端子,如果你拆开了电机接线端子间的接线板,用摇表测到相间电阻为零,这电机的相间绝缘已不合格,通电后会烧电机的。至于是不是为短路,则视乎绝缘破损处线圈离电源的距离。以Y型接线电机为例,线圈距离电源点较近与星点较近的地方
相间短路
,表现是不一样的,前者直接表现为...
电机
三相电流
不平衡,以哪个电流为参考?
答:
其中第3点最为重要。计算公式:
三相电流
不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 电动机运行时三相电流不平衡的原因有:(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;(2)电动机相间或匝间短路,
短路相间
或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;(3)接线错误,一相反接时,
三相间
...
一段,二段,三段
电流
保护指什么?
答:
1、第I段电流保护:瞬时电流速断保护。第一段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的
短路电流
的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的...
短路和
断路的区别。。越简单越好。。
答:
短路和
断路的区别如下:1、是否形成闭合回路。短路:电路中,形成闭合回路,
电流
不流经用电器,直接连接电源正负两极。断路:电路没有闭合开关,整个电路在某处断开的状态。2、是否损坏电器。短路:电源短路时电路上的电流会非常大,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏。断路:电路没有闭合,不产生...
额定
短路
开断
电流
适用的回路,怎么理解“适用”两字
答:
因此各相分装的
三相
断路器绝大部分用单相试验来考核断路器的开断能力。过去大量使用的SW6、SW2等型号断路器的额定短路开断都能考核到每一相。如西高厂的SW6说明书中明确不经任何检修,SW6能连续13次开断额定
短路电流
,我们的理解就是每一相都能开断13次额定短路电流。三、SF6断路器的短路开断次数分析1、变开距...
请大家帮分析下这个
电流
互感器电路
答:
该接线方式应用在大
电流
接地系统中,保护线路的
三相短路和
两相短路。 电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: (1)一台单相电压互感器,当用于110KV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35KV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量
相间
电压的接线方式,不能测量相对地电压 ...
三相
异步电机卡死 每相
电流
是否否会增大?
答:
三相
异步电动机卡死时,
电流
会无限增大,直到过载空开跳闸或者电动机绕线烧坏。至于三相电是不是同时同功率增大这个就要看绕线端子是什么接法了。
如果
三相
式中S、Ie=5A,分别是差动继电器的功耗和额定电流。当电流互感器和二次负载的接线方式一定时,在不同的短路形式下,电流互感器的二次负载是不同的。在
三相电流
互感器完全星接的情况下,当单相接地短路时,接地相的电流互感器二次负载阻抗最大,其值为 当
相间短路和三相
对称短路时,电流互感器二次...
过电流保护
和电流
速断区别是什么?
答:
一、速断保护和过流保护的区别 速断电流和过流电流的区别为:作用不同、特点不同、使用不同。1、作用不同 速断电流:当
短路电流
超过整定值时,会有保护装置动作,断路器会跳闸。过流电流:电流超过设定电流时,设备会自动断电保护设备,主板不被烧坏。2、特点不同 速断电流保护不带动作时限,短路...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜