55问答网
所有问题
当前搜索:
三相电涌保护器的接线方法
请问一级电涌保护器和二级
电涌保护器的
区别,安装位置有何不同。求附图...
答:
②反应时间不同,一般第一级SPD如果是开关型,反应时间开关型比限压型的要慢。③当然
保护
水平也会有区别。第一点已陈述。④现在防雷
器的
开发与改进,以前采用多级防护,层层限压的
方式方法
,现在在一级已经可以满足要求。3、那安装位置,不管是防雷箱还是防雷模块,两级在满足退耦距离的情况下,同时考虑...
电气图种,这个代表什么?
答:
带信号输出触点的
三相
四线
浪涌保护器
。浪涌保护器(
电涌保护器
)又称防雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,...
电涌保护器的
作用,电涌保护器原理
答:
型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随
电涌
电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、
三相
电源防雷器抑制二极管、雪崩二极管等。3.分流型或扼流型 分流型:与被
保护的
设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现...
防雷
器的
种类主要分成三类
答:
电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD。
电涌保护器的
作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。...
保护
接零和保护接地有什么区别?
三相
四向和三相五线有什么区别
答:
(3)线路结构不同 如果采取
保护
接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
三相
五线制中五线指的是:3根相线加一根...
浪涌保护器的
作用是什么?
答:
浪涌保护器的
作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。 \r\n 浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电...
有监控系统防雷方案吗?
答:
接线方式
串联 外型尺寸 225*106*30mm一般适用于家庭电源插口以及精密电子设备电源
保护
。以上设备安装都要求良好接地,如建筑物内部钢筋接地电阻小于4欧姆,可在防雷器安装位置就近的柱子内引出接地点,与防雷器地线连接。2.信号防雷器安装对于弱电监控系统要求监控主机与摄像枪连接的信号线、电源线、视频线连接的所有端口都...
对于TN TT IT低压配电接地系统,电源SPD的模块选择
答:
二、按图6.4.5-2 和图6.4.5-3
接线
的TN 和TT 系统中,Uc 不应小于1.15Uo 。 三、按图6.4.5-4 接线的IT 系统中Uc 不应小于1.15U (U 为线间电压)。 注: Uo 是低压系统相线对中性线的标称电压,在 220/380V
三相
系统中, Uo =220V 。 图6.4.5-1 TT 系统中
电涌保护器
安装在剩余电流
保护器的
负荷侧...
浪涌保护器
为什么要加熔断器
答:
浪涌保护器
前加熔断器或断路
器的
目的,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。方便维护更换SPD,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障。限压型浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。当电网在不超过最大持续运行电压Up的情况下运行时,两个电极...
谁能解释一下:
浪涌保护器的
限压与泄流有什么区别?
答:
4.在建筑物进线处和其它防雷区界面处的最大电涌电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。5.在不同界面上的各
电涌保护器
还应与其相应的能量承受能力相一致 6.选择220/380V
三相
系统中的电涌保护器时,其最大持续运行电压Uc应符合下列规定:TT系统中,电涌保护器安装在剩余电流...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
浪涌保护器接线方法
一级电涌保护器接线图
电源电涌保护器怎么接
单相浪涌保护器正确接线图