55问答网
所有问题
当前搜索:
一级电涌保护器接线图
浪涌保护器
在低压配电柜上是如何
接线
的?
答:
并联在电源进线外,作为电源的第
一级
保护。
浪涌保护器
的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。放电间隙和压敏电阻的工作原理虽然有差异,但是基本的特性非常相似,在没有过电压时,阻抗都非常高...
这个
电涌保护器
是做什么用的,怎么
接线
,谢谢
答:
其实就是避雷器的一种,用来
保护
过电压,
接线
就是第一张图那样,三根相线各接在相线端口,零线接零线端口,地线接地极端(就是地网,或地排)
怎样选择
电涌保护器
?电涌保护器的接法,(220伏380伏)?
答:
浪涌保护器
选型主回路电流容量与浪涌保护器的泄流是无关的,因为正常状态下浪涌保护器是处于休眠状态,只有系统出现浪涌的时候,它才“瞬态工作”(仅限微妙级别的过电压)。加空开(或熔断器)的目的只是保护浪涌保护器不被持续由过电压导致的过电流损坏,所以你加的空开小于等于浪涌也可以,但要大幅高于...
三相防雷开关
接线图
答:
电源防雷器接入模式:在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与
保护
地线之间,但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入
电涌
防雷器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中...
电涌保护器
SPD的能量协调配合你真的了解吗
答:
预接线火花间隙型
1级
和2级复合型
电涌保护器
,两级能量协调保护,与终端设备之间线缆可小于5米。•内置能量协调触发回路 •启动电压较普通SPD更低 •电压保护水平低,达到1.5kV •模块化设计,配有远程遥信告警功能 •可适用各种应用环境 本文涉及广告 ...
德力西
浪涌保护器
怎么安装啊,是不是一定要埋地线接啊,我对电气这方面就...
答:
上端L接火线 N接零线 下端接地线 ,要埋地线接。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。
浪涌保护器
,也叫防雷器、避雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。适用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时...
DEHN供电系统防雷
电涌
防护解决方案
答:
考虑到放电能力、短路承受能力和电流熄灭能力,在主配电盘(MDB)/低压主配电中应当使用复合型
1级
SPD作为雷电流
电涌保护器
。表1:PVC绝缘导线的截面积取决于额定放电电流、雷击电流和主电源电流相关的最大5s的l2t值 在这里,我们可以提供两种方案,自带集成熔断器的SPD(
图1
)和需要外部后备保护熔断器的SPD...
大家看看我要按照
浪涌保护器
接法是正确的还是错误的?能说说理由吗,为什 ...
答:
这个是可以的。但你要注意空开的
接线
位置了。空开必须接在
电涌保护器
之前。这种接法,属于3+1的接线方式。接线方式可以看我发的
图片
。此种接法优点是:在电网故障时,即使地阻值高或地线接触不良情况下,因为电涌保护器接在市电相线与零线之间,而市电相线与零线回路阻抗主要来自供电变电器及供电电缆,...
请问同为的单相
电涌保护器
是下图这么
接线
的吗?
答:
楼主
接线
正确。
请教
电涌保护器
方面的知识。
答:
多百度,好好学习下