55问答网
所有问题
当前搜索:
三相电变压器容量计算
计算三相变压器
的视在功率也就是
容量
,需要加上无功吗?公式是什么?_百度...
答:
变压器
的视在功率S=√3×U×I。 额定视在功率即额定
容量
Sn(KVA)=√3×Un×In 其中Un---额定电压(KV),In---额定电流(A)
35000伏的变电站
变压器三相变压器
的高压侧的
容量怎么算
?
答:
变压器容量
在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量等于=根号3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。高压侧电压35kV,你需要知道高压侧额定相电流,这样才能算出来。
变压器
的
容量计算
公式
答:
变压器
的
容量
千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流。KVA为视在功率。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。当建筑物的
计算
负荷确定后,配电...
变压器容量
是如何
计算
出来的?
答:
常规方法:
变压器容量
应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se。式中,S为计算负荷容量(kVA),Se为变压器容量(kVA),β为负荷率(通常取80%~90%)。
计算三相
总功率:11kW X 3相=33KW(
变压器三相
总功率)三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,...
变压器容量
和功率
计算
公式
答:
容量
是指
变压器
能承受的最大负载电流或功率。容量的
计算
公式为:容量(KVA)= 电压V(伏特) × 电流A(安培) × 1.732 × 转换系数 / 1000。其中,1.732为
三相
电压的系数,转换系数通常为0.8 ~ 1.0,用来考虑功率因数。例如,变压器的输入电压为220V,输出电流为20A,转换系数为0....
三相变压器
380V/200V 电流125A 有哪位朋友知道这是多大的变压器啊 我...
答:
因为是
三相变压器
,所以在算的时候还要乘以1.732.三相变压器的
容量计算
工式为:额定电压×额定电流×1.732 不过你没有说清楚125A是高压侧的电流还是低压侧的电流。
三相
电力
变压器容量
S=400KVA,额定电压10/0.4KV,一次额定电流
计算
值 公 ...
答:
对于10KV变压器,一次电流为100KVA是5.77A。因此,电力
变压器容量
S=400KVA,额定电压10/0.4KV,一次额定电流为5.77*4=23.08A。
315KW
变压器容量
是多少安,
怎么算
出来的,
三相
火线每一根能茨带动多少安...
答:
简单点的算法就是:
三相
220V电压=660。315KVA=315000 315000÷660=477A 每一路电流大约477A ,下面的是根号算法,比较精确点,380X1.732=658。可以直接用660来算。 我这种算法比较简单,易懂!不懂的话欢迎追问
满负荷运行,180KW需要安装多大
容量
的
变压器
?怎么
计算
?
答:
需要
变压器容量
S=P/cosΦ=180/0.8=225KVA 由于没有225KVA这个等级,选250KVA的。S=1.732UI=1.732X0.38X500=330KVA 由于没有330KVA这个等级,选350KVA的。
三相电
中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在...
三相变压器
的电流如何算出来的呢?
答:
解:对于
三相变压器
,根据
容量计算
公式S=√3UI 一次侧电流I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2 式中,变压器额定容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧额定电流;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器负荷怎么算
变压器损耗对照表
三相变压器容量计算
变压器一二次电流计算