55问答网
所有问题
当前搜索:
三相电变压器容量计算
三相变压器
电流
计算
公式
答:
VA);VL是变压器的额定电压,单位为伏特(V);θ是变压器的功率因数。如变压器的功率因数是1,那cosθ就等于1,此时公式简化为:IL=S/(√3×VL),如一个
三相变压器
的额定
容量
为1000VA,额定电压为220V,功率为0.8,那其线电流可以通过以下公式
计算
:IL=1000/(√3×220×0.8)≈3.03A。
三相变压器
求额定电流为什么用
容量
除以根号3倍的额定电压?
答:
三相变压器
的额定容量S为
三相容量
之和,也即每相容量为S/3;而额定电压Un以线电压标注,即相电压=Un/√3 那么,额定电流=(S/3)/(Un/√3)=S/Un/√3
一台400V200KVA的
三相变压器
能带220V的路灯多少千瓦
答:
三相变压器
的输入电压为400V,输出电压为220V,额定
容量
为200KVA。要计算能够带动220V的路灯多少千瓦,需要先
计算变压器
的输出电流。首先,根据变压器的功率公式,可以得到变压器的输出电流:P = √3 * V * I 其中,P为功率,V为电压,I为电流。将已知数据代入公式,得到:200KVA = √3 * 220V * I...
一台
三相变压器
,额定
容量
是SN=8000kVA,U1N/U2N=6000/400V,Yd11接线_百度...
答:
一次侧额定电流=8000/6/1.732=769.8A 二次侧额定电流=8000/0.4/1.732=11547A 一次侧额定相电流=8000/6/1.732=769.8A 一次侧额定相电压=6/1.732=3464V 二次侧额定相电流=8000/0.4/3=666.7A 二次侧额定相电压=400V
变压器
如何
计算
电流?例如500KVA
三相
答:
一次侧近似0.058*KVA(
变压器容量
,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
计算
50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器...
一台10/0.4kV
三相变压器
,其
容量
为125kVA,高压侧电压为10kV.则其接入电...
答:
变压器
允许接入的最大负载时多少kW,即变压器的最大负载率,它除了考虑负载的功率外还得考虑负载的功率因数。所以增加无功补偿柜能增大变压器的负载率。这样吧,假设你增加了无功补偿柜,补偿后的功率因数为0.9,那么0.9=P/S那么0.9=P/125得出P=112.5KW,但是变压器不宜长时间满负荷工作,得放点裕度...
三相变压器
的
容量
为100KVA,一次测额定电压为6KV,求二次侧额定电流_百度...
答:
二次侧的电压是多少?其实二次侧电流算法是这样的:容量÷根号3÷二次侧电压。例如:
三相变压器容量
为100KVA,一次测电压为6KV,二次侧电压为400V,则一次侧电流为:100÷√3÷6=9.6(A)二次侧电流为:100÷√3÷0.4=144.3(A)二次侧电压型号上有可能有,如:SCB10-100/6/0.4 有的是...
三相变压器
可以带多大负载
答:
首先说电流:高压端电流不归我们管,只管低压就行,按1000KVA÷380V=2631.57A,但这是单相
电计算
方法,由于是
三相电
,同样功率电流小,小多少?小1.732倍,所以2631.58÷1.732=1519.4A,这就是
变压器
的最大承受电流。再说功率,如果变压器全部是电热(阻性)负载,按理论,就能带1000千瓦的负载。但...
已知
变压器容量
为100kVA,实测
三相电
?
答:
已知
变压器容量
为100kVA,实测
三相
电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均...
变压器
的额定
容量
是
三相
之和吗?
答:
变压器
的额定
容量
是
三相
之和。三相电流变压器是对称的,所有总容量是三个单相容量之和。单相最大输出容量是变压器额定容量的1/3。而电压电流方面因为相位相差120度,所有不能直接相加可以参考相量和函数的
计算
方式。简介:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、...