三相变压器的额定电压是指什么
对于
三相变压器
,
额定
电流
指的是什么
答:
线电流。额定电流
是指
用电设备在
额定电压
下,按照额定功率运行时的电流,对于
三相变压器
,额定电流就是指线电流。三相变压器是用于精密机床等的电子配件。
高级电工考
什么
答:
42.>三相五柱式电压互感器二次侧辅助绕组接线为开口三角形,所反映的是( )电压。43.>绝缘监察装置的作用是判别( )系统中的单相接地故障。44.>导体长期发热允许电流决定于导体表面的( )和导体( )。45.>
三相变压器的额定电压
,无论原方或副方均
指其
( ),额定电流指( )。46.>从安全角度来考虑,无论是电压...
变压器的额定
电流是多少?
答:
不同的
电压
等级,
额定
电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器的
10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行...
计算
变压器
容量为
什么
用根号3的乘线
电压
而不是相电压?
答:
因为线电压与相电压、相电压的向量长度构成一个等腰三角形,角度为30、30、120度。根据三角函数,线电压=2*相电压*cos30度=根号3*相电压,即 380=根号3*220。对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,
三相电压的
相位相差120度,线
电压是
...
变压器的额定
变比K
是什么
意思?
答:
变压器的额定
变比
是指
在变压器空载条件下,额定高压绕组
电压
U1和低压绕组电压U2之比。变比也是变压器设计时计算误差的一个概念。一般的变比大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之1。当需要运用变比做变压器等值电路的计算时,由于等值电路反映的是变压器一相绕组的参数情况,则应...
变压器的额定
容量计算公式
是什么
答:
额定
容量
是指
主分接下视在功率的惯用值,在变压器名牌上规定的容量就是额定容量。它是指分接开关位于主分接,是额定空载
电压
、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流
额定
容量与
变压器的
关系是
答:
额定
容量
是指
主分接下视在功率的惯用值,在变压器名牌上规定的容量就是额定容量。它是指分接开关位于主分接,是额定空载
电压
、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流
知道
变压器的额定电压
,额定电流,如何计算它的容量呢?
答:
单相变压器的功率P=U×I,
三相变压器的
功率P=√3×U×I。但:一般先需明确变压器的使用场合与用途,确定变压器前后的
电压
、相数等基础条件。如是用于民用建筑,则需符合:《 住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008规范要求,确定其富余量、变压器形式、功率因数、...
三相变压器额定
电流
是指
答:
因为计算的是相电流,三相功率=3路单相功率的汇总
三相额定
功率=根号三×额定电流×额定线
电压
(380V)=3相×额定电流×额定相电压(220V)即:P=1.732×I×U线=3×I×U相
额定电压为
10000/400V的
三相变压器
,Yd11联结,那么该
变压器的
变比为(25...
答:
线
电压
的变比还是25,但相电压的变比是25/根号3,这和
变压器的
连接组别有关,因为该变压器 高压侧是Y接,相电压=线电压/根号3,在该例子中就是10000/根号3 低压侧是d接,相电压=线电压,在该例子中就是400 所以二者的相电压比=10000/根号3/400=25/根号3 ...