超过50平方需要增设消防排烟么?
答:
如此大体量的建筑,本身设计上就需要消防排烟。而且基本都是机械排烟防烟为主。根据
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014(2018年版)8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1 防烟楼梯间及其前室;2 消防电梯间前室或合用前室;3 避难走道的前室、避难层(间)。建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房...
易燃液体储罐
防火
布置基本要求有哪些?
答:
当易燃液体储罐或罐区在布置时,宜布置在本地区或本单位全年最小频率风向的上风侧,并且选择通风良好的地点单独设置。根据
《建筑设计防火规范》
(
GB 50016
—2014)的规定,与其他的建筑物、堆场、明火或火花散发地点保持规定的防火间距。当易燃液体储罐在布置时,宜选择地势较低的地带,以防止储罐发生火灾时...
新
建筑设计防火规范
5.3.2条相关问题
答:
以
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014,5.3.2条为准。因为:一、13J811-1图集名称已明确:按建筑设计防火规范GB50016-2014编制。《建筑设计防火规范》图示把它成“乙级防火门”怎称;“按”建筑设计防火规范GB50016-2014编制。二、13J811-1图集,编制校对印刷质量较次,早已经有:13J811-1:《建筑...
消防控制室的门应为甲级
防火
门?求
规范
出处
答:
采用乙级防火门即可,甲级防火门要求过高,当然采用肯定符合消防要求。
《建筑设计防火规范》
6.2.7条明确要求:消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。7.2.5附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与...
建筑设计防火规范gb50016
-2014是由什么部门发布的
答:
中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 联合发布
楼梯间没有自然采光符合
规范
么
答:
是的。楼梯间有通风要求。
《建筑设计防火规范》GB 50016
—2006封闭楼梯间首先要满足第7.4.1条“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;第9.2.2 条...
高层
建筑设计防火规范
介绍?
答:
1. 高层建筑设计防火规范的制定目的是为了减少高层民用建筑火灾的危害,保护人身和财产安全。2. 《高层建筑设计防火规范》GB 50045—95是由公安部四川消防科学研究所会同有关单位局部修订,并已通过有关部门会审。3.
《建筑设计防火规范》GB50016
—2014于2015年5月1日起实施,同时废止了《高层民用建筑设计...
建筑设计防火规范gb50016
-2014生活水泵房和消防水泵房可以和并吗_百度...
答:
可以,但该房间必须满足消防水泵房的相关要求。消防水泵房的
建筑防火
及消防设施要求,应符合
《建筑设计防火规范》
、《消防给水及消火栓系统技术规范》以及相关专业技术规范标准的要求。一、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防...
室外消火栓的管径是多少、压力、流量是多少,还又室内消火栓同样的问题...
答:
根据最新
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014及相关消火栓安装图集,室外消火栓直径有DN65、DN80、DN100及DN150几种,但SS150/80不常使用。根据规范规定,当某处着火时,必须有两个消火栓的水能同时对该处灭火,由此决定了消火栓之间的最大允许距离与必须有两只水枪的水量。规范规定:室外消防给水当采用高压或...
日常生活中 哪些场所需设置消防电梯
答:
《
GB50016
-2014
建筑设计防火规范》
下列建筑应当消防电梯:1、建筑高度大于33m的住宅建筑;2、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3、设置消防电梯的建筑的地下或者半地下室,深埋大于10m,且总建筑面积大于3000平米的其他地下或者半地下建筑(室)。工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防...