55问答网
所有问题
当前搜索:
xj3断相与相序保护器原理
正泰
XJ3
- G型
断相与相序保护
继电器
原理
是什么?
答:
断相保护通过监测三相电源的电流状况实现
。任意一相或两相电流中断时,继电器当即触发动作,切断控制电路电源,保障电动机免受断电损害。相序保护 相序保护则依赖于对三相电源相序的检测。正常情况下,电动机接线顺序有规定。若因某种原因导致相序混乱,电机将无法正常运转甚至受损。相序保护器正是为防范此类事故...
xj3
- g
相序保护
继电器工作
原理
是怎样的?
答:
工作原理:三相的相序相同时,
经阻容元件降压后的电压最大,其电压信号驱动执行检测机构动作,继电器吸合,触点接通控制电源
。相序不同或断相时,经阻容元件降压后的电压甚低,其电压信号不足以驱动执行检测机构动作,所以,继电器在复位状态,按月制电源也就被切断。 XJ系列断相与相序保护继电器,在三相交流...
Xj3
一G
断相与相序保护
继电器实体接线图
答:
工作原理是:当三相相序正确时,经过阻容元件降压后电压较高,可以驱动检测机构动作,触点动作
,比如常开接通,使串联的控制回路导通,可以正常工作。当三相相序错误或者出现断相,经阻容元件降压后电压低,不足以驱动执行检测机构动作,继电器处于复位状态,比如常开触点,处于断开状态,串联在外部控制回路当中...
正泰
XJ3
-D
断相
,
相序保护器
如何接线
答:
一共6个接线柱里面有3条电阻丝,需要看
相序保护器
的说明书,把3条电阻丝的头、尾分别接在一起,接入220V线路即可,需要按照额定电流加装漏电保护器。
正泰
XJ3
-D
断相
,
相序保护器
如何接线
答:
三相电源A B C经过电源闸刀,电源闸刀出来接
XJ3
-D的L1 L2 L3和接触器的输入端 XJ3-D的控制输出端串接到控制回路中。按下起动按钮ST,启动KM接触器,接触器KM触点闭合,(负载)电机供电开始工作。当电源缺相,
相序
错误
保护器
的输出接点动作,切断KM接触器,KM触点断开,保护负载电机 如图:...
正泰
XJ3
-G
断相与相序保护
继电器烧坏后如何短接启动电机
答:
短接启动电机:除三根相线R、S、T以外的另外两根线连接就可短接电机。在
断相与相序保护
继电器损坏的情况下,防止上游开关误操作突然来电,电机用两根线短接即可。一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止此类事故...
请问正泰
XJ3
一G
断相与相序保护
继电器与220V交流接触器是怎么接
答:
断相器
(
保护
继电器)的主触点出线接在水位控制器的主触点上,水位控制器的出现接在电机继电器的控制线圈上,也就是把水位控制器的主触点、断相的主触点串在电机的控制回路里。顺序是:电源相线--断相器触点--水位控制器触点--电机继电器线圈--电源零线,这样不论哪一个继电器工作,都可以控制电机,接的...
XJ3
-G
断相与相序保护
继电器 如何接线
答:
相序保护器
可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(
断相保护
)、电压不平衡保护、相序保护(错...
apr-3 与
xj3
-g
答:
按接线图所示方法,接入电源控制回路,即能直到保护作用。老版指示灯突出来,由灯亮为红色和灯灭两种状态指示,当三相电压正常,灯亮为红色时,说明相序保护继电器检测到连接入线路的相序正确,
相序保护器
在正常工作,当指示灯灭时,即为相序保护器检测到连接入线路的相序错误,处于报警状态,此时,控制回路...
德力西
xj3
-g继电器具备过载
保护
功能吗?电机负荷过大继电器有这功能吗...
答:
这个
xj3
-g继电器是
相序
以及
断相保护
,作用是如果相序错了,或者有缺相,会将控制回路保护断开。并没有过载保护功能。过载保护功能是热继电器的功能,为了保护电机,通常都会配相应的热继电器,通常接在电机接触器的下方,上面有可调整保护电流范围的小圆盘。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
限时断相保护器工作原理
xj3g继电器工作原理与接线
断相和相序保护器
XJ3—D工作原理
断相与相序保护继电器工作原理
xj3断相与相序保护器线圏电压
断相保护装置是什么
缺相保护器亮红灯怎么办
德力西xj3g说明书