55问答网
所有问题
当前搜索:
vw100和vd100的区别
西门子PLC中的基础问题?
答:
必然不能啊。VW
和VD
都是有重叠数据区的,比如说你用了
VW100的
话,那VB100和VB101也被使用了。下个你就要从VW102开始,VD也是同样的道理,只不过VD型数据更长,占用的位更多。
程序应用举例,VW10中输入十六进制A96D,在输入
VW100
中右移8位问
VD100
中...
答:
VW10中数据A96D,VW10由VB10和VB11组成,VB10为高字节,因此VB10中存放的是数据A9,VB11中存放的是数据6D。同样,在存入VW100中,那么VB100中存放的是数据A9,VB101中存放的是数据6D。
VD100
由VB100,
VW100和
VW102组成,VW100是高字,VW102是低字,VW100由VB100和VB101组成,VW102由VB102和VB...
关于s7-200数据类型的问题 一般
vw100
由v b100和vb101组成字 请问有vw10...
答:
VB、VW、
VD
只是表示数据的长度,具体数据是什么类型的由指令决定的 比如int和word是
不同
的数据类型,但是由于数据长度是一样的,所以都可以存放在VW中,也就是说
VW100
中的数据可以是int也可以是word VB有8个二进制位组成 VW有16个二进制位组成 VD有32个二进制位组成 你的理解是正确的VW101中的101...
西门子PLC编程中VB100 VB200表示什么
答:
说明如下 1.在PLC中有一个概念叫数据存储区,在数据存储区域中划分为I输入、Q输出、M内部内存位、SM特殊内存位、V变量内存等等,每一种区域都可以用数据类型表示其长短。比如你提到的VB100,表示V变量一个B(字节)大小,字节地址是
100
,一个字节是8位,VB100这个字节中包括了VB100.0、VB100.1、VB100...
...请问V寄存器内部是怎么存储数据的?为什么
VW
是5000
答:
你看变频器说明书,变频器的频率是否带小数,变频器它是以小数保存在变频器中,当变频器和其它设备进行通信时,却是以整数发送出来的。估计你的问题也是这个。
请高手指点plc200数据存储等问题,菜鸟在线等!!!
答:
第一个问题,基本问题西门子手册上都有写的很明白哪部分是掉电不丢失数据的。第二个问题,VB100
和VD100
有相同的部分,VD100包括
VW100和
VW101,VW100包括VB100和VB101,当然可以同时用了,VD是32位的,VW是16位的,VB是8位的。第三个问题,累加器AC0被送入第2次送入数据后第一次送的数据就被覆盖...
西门子PLC中的基础问题?
答:
必然不能啊。VW
和VD
都是有重叠数据区的,比如说你用了
VW100的
话,那 VB100 和VB101也被使用了。下个你就要从VW102开始,VD也是同样的道理,只不过VD型数据更长,占用的位更多。
西门子PLC编程中的寄存器使用问题
答:
。。然后我又把第三条指令给去除了,这种现象也随之消失了,所以,我的初步结论是,与你的第三条指令的地址分配有关。。。我建议你了解一下西门子200PLC的寻址方式,我也给你查了一下,但是,只是针对今天的这个问题。其实这个问题是这样的,在西门子200PLC中
VW100
就是VB100+VB101,其中,VB100为高位...
PLC中字节、整数、等的用法
答:
?,比如VB100,这表示一个字节的数据,数据地址就在V存储区100,包括的8个位分别是V100.0~V100.7,两个字节又构成一个字,字(整数)用W表示,所以比如VW100就是一个字,由VB100和VB101构成,双字(双整数)用D表示,由2个字组成,比如
VD100
由
VW100和
VW102构成,而实数就是浮点数,有小数位,...
西门子stl怎么把数组的数据连续赋值
答:
用MOV_DW就可以。MOVE_DW
VD100
,VD200。因为VD100本身就是一个双字(32位)存储区;一个双字就等于4个字节,根据西门子的存储区特点,VD100自然就包含了VB100-VB103这四个字节存储区(或
VW100
-VW102这两个字存储区)。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
plc中vw100表示什么
西门子vd范围
Vw100起始字节地址是什么
plc中vw20是指什么
vd2000对应modbus地址
vb100和vw100的作用
vw100是什么意思
plc中vw10是什么意思
vw100寻址方式