答:
硬件上区分是写法不一样,数字量输入的端口一般标有X,I,或者P,而
模拟量输入
的端口是V+,I+,COM。而且数字量输入一般是多个输入端公用一个公共端,而模拟量输入,每组一个公共端,不共用。软件上,数字量输入也是表示方法X0,I0.0,P0等,而模拟量输入有的
PLC
是用TO和FROM指令读取数值到寄存器...
用
PLC如何
实现数字量的
输入
、输出?如何实现0-20mA信号的输入?
答:
每个品牌的
PLC
读取方法都不同,但是基本都是AD/DA
模拟量
模块的换算。0-20MA对应模拟数值假如是0-32000.那么你就可以根据采集来的电流信号换算成数值,或者数值换算成电流电压都可以。
PLC的
4路
模拟量输入
和2路模拟量输出是什么意思
答:
模拟量输入
是指现场温度传感器采集的的温度信号、温控开关开度反馈的信号等这种没有间断点的模拟量信号通过信号线->模拟量输入模块(有远程的有本地的)输入点->
PLC的
CPU执行程序(算法的系数K值可以决定调节的快慢)->输出使能信号->模拟量输出模块->信号线->调节温控阀开度实现对现场温度的闭环控制,几...
请教高手
模拟量输入
信号在
PLC
内部编程是具体的指令是什么 具体
怎么
操 ...
答:
|---| |---[ F0 MV WX2 DT0 ] 其中WX2是
模拟输入
1通道寄存器 |---| |---[ F0 MV DT0 WY2 ] 其中WY2是模拟输出1通道寄存器 日系的
PLC
编程方法大致相同,只是输入输出寄存器名称不同,下载一个相应型号的编程手册可以查到。
西门子300
PLC模拟量输入
模块地址
怎么
写?是什么样的格式呢
答:
首先你进入你的硬件组态,双击这个模块,在地址栏里看一下这个SM331的地址区域是从多少到多少,比如从256开始,然后在
PLC
程序里面用PIW256这种方式进行读取,每通道占两字节,即:PIW256,PIW258……以此类推。读取的
模拟量
是一个0~27648的数,对应你
输入
信号的0~满量程。PS:请注意你的输入信号的类型...
模拟量输入
信号
怎样
接入
PLC
?
答:
很小的输入等效电阻,使该IC能够从传感器回路中采集到的信号电压达到超宽范围(7.5—32V),以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。该IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路来设计的,同现场常用的
模拟量输入
输出接口板(上位机、下位机)、
PLC
、...
PLC的模拟量输入
/输出是
怎么
分配地址的?是怎么分配存储数据空间的...
答:
西门子
PLC
引入
模拟量
的话就是 TITLE=液位控制中断子程序 Network 1 // 单极性数值转化为PID标准化数值 LD SM0.0 XORD AC0, AC0 //累加器清零 ITD AIW0, AC0 //采集水位值 ITD AIW0, AC1 DTR AC0, AC0 //将采集到的水位值转换为实数 /R 32000.0, AC...
三菱
PLC
读
模拟量输入
程序梯形图设计
答:
根据选用的模拟量模块来确认程序的编写。基本的框架是不变,使用to来写入模块的缓冲存储器的BFM值。使用FROM,来读取模块的BFM值 当前值,通道选择等一些你需要的参数,自己看看三菱特殊模块手册就好了。三菱
PLC模拟量
的程序编写比较简单,一般用T0和FROM指令来编写,在编写时,要注意的是模拟量模块的位置...
PLC
数字量入和
模拟量
入
怎么
来区分
答:
如图所示,设置D1115就可以了。望采纳。。。