答:
模拟量
是指信号传感器产生的信号,如温度、压力、速度、液位(有刻度的那种)等等!它是在一定范围内变化的电压或电流信号。如0-10V、5-10V、0-20mA、4-20mA等等!开关信号是指普通的开关产生的信号,这种信号只有两种状态,OFF、ON。即断开和闭合。
PLC
接线图传感器
模拟量输入
输出
如何
画
答:
红外线给到
PLC的
也是数字量信号,按照下图数字
量输入
接法就可以。
PLC
模块的
输入
点和输出点
怎么
区分
答:
1、开关量:
输入
点一般用DI表示,输出点一般用DO表示。2、
模拟量
:输入点一般用AI表示,输出点一般用AO表示。输入单元是PLC与被控设备相连的输入接口,是信号进入
PLC的
桥梁,它的作用是接收主令元件、检测元件传来的信号。输入的类型有直流输入、交流输入、交直流输入。输出单元也是PLC与被控设备之间的...
...和输出必须要同时使用吗,
输入
和输出分别插在
plc的
什么地方
答:
这要看情况,如果你的
PLC
在接受到数据以后能够处理并可以通过协议或以太网或串口什么的直接输出,那么就不用输出模块,反之就要用,模块一般要和PLC配套使用,安装方法应该有说明书,你没有具体的型号我也不知道
怎么
安装的
PLC
几种
输入
、输出类型?
答:
plc
输出类型有三种:第一种是继电器输出,继电器输出反应速度慢,输出电流大,一般能达到2A,但触电寿命较短,输出频率较低,最大为1HZ;第二种是晶体管输出,晶体管输出反应速度快,输出电流小,触点寿命较长,输出频率很高,可以达到10KHZ;第三种是
模拟量
输出,规格一般为0--20MA电流信号、4--20MA...
远传压力表
怎么
接在西门子200
PLC模拟量输入
上?
答:
首先,你确定你的200PLC是什么型号的,224Xp带有模拟电压
输入
,-10V至10V 第二,远程压力表,外加电压不能超6V,所以,你得买一个5V的开关电源。把开关电源的+输出接入远程压力表的3端子上,2端子接
PLC的 模拟量
电压输入端.第三,把开关电源的-与
PLC的模拟量
电压输入端子连接起来。第四,0-5V对应...
PLC模拟量输入
指的是什么
答:
0-10V的电压信号,还有4-20ma的电流信号等等吧,还有一些特殊的,比如说-5V~+5V的电压信号,还有一些传感器传过来的信号,这个具体还要看模块的说明。
PLC
中检测到的
模拟量
值
如何
在上位机上显示,具体该如何实现?
答:
有一种最傻瓜的方式,
PLC
加上位组态软件。PLC--232/485---上位机(组态软件)上位可以是PC+组态的方式但是成本高 如果你点数不多,不超过400点的话。可以考虑 PLC--232/485---触摸屏 现在昆仑通态的触摸屏自带免费的无限点的运行版软件,成本是PC+组态的1/4 你可以考虑下,我的邮箱COOLZHLL@12...
西门子
plc模拟量输入怎么
换算的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,举例来说4~20mA对应0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648转换为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?
西门子200
plc
采集
模拟量
的数据存在哪个地址?一直用plc写逻辑顺序了...
答:
输出:AQW[起始字节地址]——如AQW0 每个
模拟量输入
模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址,需要注意的就是地址都是偶数 例如: AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等。如果没有把握,可以在线检测到模块的起始地址,方法是:STEP 7-Micro/WIN中的菜单“
PLC
> 信息”里在线读...