答:
1、可以通过在PLC控制器输出端口后接电流表或者电流传感器进行检测
。2、PLC控制器的输出端口会直接接到被控制设备的电路中,通过检测这个电路中的电流变化来了解PLC所控制的设备的状态。3、您可以选择一个合适的电流表或电流传感器,将其与PLC控制器的输出端口进行连接,以便检测电路中的电流变化。
怎么使用
PLC
精确采集4-20mA
电流
信号
答:
方法有三种:1:检查你那根模拟量数据线,做好接地,单端接地,不要两端接地
。2:你找到那误差的规律,然后在程序中你根据变化规律乘上一个系数,而不是固定的加上一个系数。3:如果你的模拟量模块带电压输入,那么建议你在4-20mA上并接一个电阻,最好是250欧姆,将电流喜好转化成电压信号,因为电流...
PLC
模拟量
电流
输出怎么
检测
答:
PLC模拟量电流输出端接一个假负载(250欧姆,0.25W或0.5W)
,使用万用表的直流电压测量,就可以算出输出电流值是多少。PLC的模拟量输入输出的意思如下:PLC模拟量模块又分为模拟量输入模块与模拟量输出模块。1、PLC模拟量输入模块 模拟量输入模块又称A/D模块,将现场由传感器检测而产生的连续的模拟量...
西门子
plc
模拟量从端子处怎么
测量
4-20ma?
答:
把万用表打到合适的档位,注意表笔换个插口,然后从端子处拆下一根线,把万用表串联进去量4~20mA。
用
PLC
实时监测20A左右的
电流
,怎样做取样模块。
答:
选一个100:1的互感器,这样20A时互感器次级的
电流
为0.2A,互感器输出接1A的整流桥,整流桥的输出接一个50欧的电阻,电阻上再并联一个10-100uF的电容,这样在电流20A的时候,电阻电容上的电压为14V左右,再在电容上并联一个10K的电位器,调整电压到10V即可。放大器不需要,因为信号足够强。
如何用
PLC检测
电机
电流
答:
这个比较简单的亲,可以用
PLC
采集模拟量的功能来显示电机
电流
。你可以找一个仪表,这个仪表能采集互感器电流的,或者直接用能输出4~20ma的仪表也可以。这样将信号接入PLC。就能让PLC知道电机电流了。如果有别的问题也可以问我。欢迎来扰
怎样通过
PLC
采集交流电压的
电流
信号和电压信号?
答:
简单方案是用电量变送器将被测的电压、
电流
转换成
PLC
的AI模块能接受的范围即可。高级一点的可以用智能电量变送器采集模拟信号,然后以通信的方式传送给PLC。
PLC检测电流
,小于设定值时设备报警
答:
首先,
电流检测
精度很高,要读取这个电流值不容易。如果执行元件最大电流不超过30ma,那可以直接用一个电流信号的模拟量输入模块就可以了。梯形图里只要一个比较的语句就可以了,当小于时给出一个线圈接通。
PLC测
10mA
电流
可直接接AI口吗
答:
你要看你的
PLC
AI模块的具体参数,有的AI模块只能接入0-10v的电压信号,而不能接入
电流
信号,因此你要确定具体的参数,不过大多是可以
测量
直流0-20mA或者4-20mA的标准电流信号的。
omron的
PLC
中有监控
电流
电压的功能吗?并且根据监测到的电压,电流的大...
答:
几乎所有的
PLC
都可以监控
电流
、电压,但都不是直接将电流或电压等模拟量输入PLC的,而是要经过变送器或一变换装置将电流或电压信号变换为0-10V或0-5V或0-20mA或4-20mA,后输入PLC的扩展模块--AD模块,再进行程序控制,按给定程序输出你想要的开关信号、脉冲或用DA输出想要的模拟量等。