plc模拟量电流输出直接短路
PLC模拟量输出
模块电压输出时,
短路
会是什么后果?
答:
主要看模块本身,一般来说模块本身有限流电路,则会报错什么的,不会损坏电路。若没有限流电路可能会有熔断机制,那样的话算坏掉,也需要返厂。没有任何保护的,就可能烧的不止这一个模块喽。
PLC输出短路
会有什么现象
答:
1、模块报错,输出被拉低无法输出高电平(对地短路)2、短路电流未达到触点承受极限时就达到保险熔断电流
,就烧保险(这种情况一般出现在负载较多较大时)。3、烧触点 一般AO模块、DO晶体管输出的都有保护,一般的短路模块会自动切断输出并报错。 hotwanhaha | 发布于2010-05-20 举报| 评论 1 0 一般做的好的系...
plc电流输出
为什么会变为电压
答:
说明B阀接受信号装置断路了
,4~20毫安信号断路了当然是量出来电压信号了。跳保险是因为过流而非过压。不用看图纸,直接换阀。
西门子1200
plc模拟量
没有
输出
答:
西门子1200plc模拟量没有输出原因是模块损坏或输出端短路
。一般模拟量输出模块输出是4-20madc,可以拆除模拟量输出端口的两根线(或一根线,模块型号不同),然后在两端口接入量程为20madc的电流表,电应该在4-20ma之间,如果没有电流,可以判断模块损坏,如果有电流,就是外接线路短路。PLC一般指可编程逻...
西门子
plc
4-20MA
模拟
信号的开路和
短路
如何检测?
答:
输出
端加500欧姆的电阻,测电压,有电压则是开路,没有电压则是
短路
模拟量输出
短接什么意思
答:
1、
模拟量
输出的信号有电压电流信号,电压输出端不允许
短路
,
电流输出
端不允许开路。2、把s/s端与24V短接,就是漏型输入,是
PLC
接收信号是NPN型,把S/S端与0V短接,就是源型输入,也就是PLC接收信号是PNP型。电力线通信技术是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式。
如何实现
PLC
对电路的
短路
情况的监控
答:
可以使用
电流
变送器,输入
模拟量
给
plc
,里面设置正常电流值,然后使用比较指令,等高于设定值时显示报警。
...不小心接到控制柜的铁皮上了,如果
plc
接
模拟量
的时候模拟量输入口会...
答:
相当于
短路
了,有可能会烧,主要取决于搭在铁皮上的时间和
模拟量
输入电路的对短路时的耐受程度
plc
如何检测传感器断线和
短路
答:
如上图S7 300
PLC的模拟量
输入数据所示,当通道数值超出标称范围,你可以用来判断
短路
(断路),看明白了吗?比如4~20MA,对应的通道采集数据位0~27648,如果出现比较大的负值,就可以断定为断路了哦
模拟量
输入
输出
为
电流
怎么理解呢,电流不是负载决定的吗?
答:
一般为双字,精度较高)为0~65535.也就是你如果想输出0.5A的
电流
,那么就给双字赋值为32767即可。前提是你的
模拟量输出
口是有一定的驱动能力的,
PLC
样本上一般有。假设驱动范围是0~1A,那么你接了12欧姆的电阻,有可能会把你的输出口给烧掉,或者输出达不到2A,上限只能输出1A。多数还是前者。