55问答网
所有问题
当前搜索:
plc怎样模拟量输出电流增大
PLC怎样
控制大
电流
答:
正如“fengdan111”所言,其中检测
电流
有专用的电流检测传感器元件,市场上很多,网上也能搜索到厂家(比如上海辰竹),告知输入量程,比如直流30A,
输出
信号标准,比如直流4-20MA,以及供电电源,比如AC220V/或DC24V,价格也就是几百块,当然
PLC
需要配对应的AI模块。 补充: “0-50A怎样转成0-10VDC呢?
怎样
用两个按钮控制
PLC输出模拟量
的大小,比如按一下绿钮
电流增加
一点...
答:
方法有很多, LDI0.0 EU -I5,VW0 LDI0.1 EU I5,VW0 LDSM0.0 MOVWVW0,AQW0
西门子
PLC模拟量
模块
如何输出
4--20mA
电流
控制比例换向阀
答:
很简单,
用PLC200的模拟量输出模块EM235控制比例阀,输出4~20mA。如果是PLC300的话就选模拟量输出的模块
。原理是一样的。PLC200模拟量输出模块控制:数字量0-32000对应0-20mA(模拟量模块可设置),你给目标地址19200,那么模块的对应的物理地址就会输出12毫安的电流,这样就控制比例阀打开一半。PLC300的...
如何模拟
4-20MA的
电流
信号,做
PLC
时模拟信号使用,这样就不要实物,就可以...
答:
因为对于PLC来说,每家厂家得PLC的模拟量程序都是标准化的,
就是将需要输出的数值扔到模块的输出区,模块会自动进行线性转换输出的
,既然是标准的,那么就不用去考虑模拟量输出这块了,只要管好需要向输出区输出什么数值了,因为数值对了,那么输出就一定了,包括输入也是如此。那么用中间寄存器,如三菱的...
PLC怎样
控制大
电流
答:
电流小于15A置位Q0.0进水阀打开 电流大于20A复位Q0.0进水阀关闭
如直流电解的话,最好用直流固态继电器,因为直流接触器又贵又容易坏。交流的话,如不频繁动作,接触器或固态随便了。高精度的话可以用电流变送器,规格品牌很多的。输出直接接到plc的模拟量输入端。如http://www.passiontek.com.cn/...
PLC
的
模拟输出
模块
怎样
才能输出4~20mA的
电流
?
答:
西门子的
模拟量输出
模块 接M I 两个点就是输出的4~20mA的信号 接M V 时是输出0~10V的电压信号 再把
PLC
中的输出地址对应上就可以了 比如第一个通道是AQW0 第二个通道是AQW2 以此类推
西门子S7-200系列
PLC
CPU为224XP
模拟量
模块输入
输出
的
电流
电压及其不同的...
答:
一、硬件参数:1)CPU 224XP 本CPU 集成2路模拟量输入:+/-10V DC 和1路
模拟量输出
:0-20mA DC 或0-10VDC 2) 模拟量输入模块:SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 3) 模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 4) 模拟量输入输出混合模块 SM235 5...
哪位大神能帮帮忙,我想问一下,
plc模拟量输出
,
怎么
才能在设定的时长...
答:
你可以做一个定时器,定时你多时间达到最大值,然后读入计时器的数值乘以系数,然后
输出
这个乘积。定时完成后时就是达到最大值。你试试吧
PLC
的
模拟量
输入
输出
是什么意思具体些谢谢?
答:
一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。2、
PLC模拟量输出
模块 模拟量输出模块又称为D/A模块,把PLC的CPU送往模拟量输出模块的数字量转换成外部设备可以接收的模拟量(电压或
电流
)。模拟量输出模块所接收的数字信号一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。
西门子
PLC模拟量怎么
处理的。程序怎么编写的?
答:
模拟量输入:使用MOV指令,输入为AIW0或AIW6(看你
PLC
是否自带模拟量输入),输出为VW0,
模拟量输出
:使用MOV指令,输出为VW2,输出为AQW0或AQW6(看你PLC是否自带模拟量输入),模拟量输入输出,PLC自带模拟处理。比如输入4-20ma信号,模拟量输入通道是0-20ma,则输入信号输出到VW0,对应的为6400-32000...