55问答网
所有问题
当前搜索:
acs800变频器中文手册下载
你好,请问ABB
变频器
报故障BRAKE FLT,你是用的什么样的固件
手册
啊?
答:
BRAKE FLT 制动故障 = 丢失应答信号(在制动运行或正常 运行)时间超过 BRAKE FLT TD (参数 67.2) 的 延时时间时传动跳闸。检查制动接触
器
运行。检查数字输出抱闸松开(DO1=默认值)到接触器的连线。检查制动确认信号与 DI1的连线
ABB
变频器ACS800
系列 报警5482
答:
原因:1.达大的IGBT结温 2.低频时负载过大 解决方法:1.增加斜坡时间 2.减少负载
abb
变频器ACS800
报 8110故障如何处理
答:
把模拟量的最小值改为0MA 就可以啦!检查一下你的模拟量给定信号的。8110是实际的模拟量输入小于你参数设定的最小模拟量值。
变频器
显示
ACS800
0170_3SR是什么意思
答:
ABB生产的变流器,主型号为
ACS800
,小型号0170_3SR ACS800比较有代表性的就是ACS800-67的,1.5MW-3MW功率
abb
变频器acs800
大车采用scalar模式大车启动时制动器不工作,回零后打开...
答:
控制抱闸的RO口接成常闭点了,应该接成常开点。每个RO端子都有两个点可以选择,一个常开,一个常闭。
ABB的ACS550和
ACS800
,这两个型号的
变频器
有什么区别?如果是用在22KW的...
答:
ACS550是风机水泵用
变频器
。
ACS800
是高性能矢量控制变频器。反应釜中的液体粘稠度怎么样?如果高就选800,如果和水差不多就选550
abb
变频器ACS800
报警没有4-20mA输出。
答:
电流信号与实际不符的原因有很多 1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与
变频器
中的读出值一致 2、一样则检查,ai的最小值是否设定为4ma 3、如果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试 4、如果再不行刷新下,再重新输入参数试试 ,不行就更换rmio板子。
abb
变频器
中的
acs800
-01和acs800-04的区别
答:
acs800
-01是壁挂式可不需要柜体直接安装在室内的
变频器
,最高防护等级可以达到IP54。acs800-04装机装柜型,既有壁挂的又有落地的,必须安装在柜体内。
欧姆龙旋转编码器信号送到
ACS800变频器
怎么连线?
答:
如果你的编码器是15V或24V的请选择RTAC-01,如果是5.5vTTL使用RTAC-03。
手册
里59也是屏蔽的接法,主要是讲EMC。编码器的接法要看RTAC的手册才行。如果是增量编码器使用RTAC编码器模块:RTAC-01 X1 标记 说明 1 0 V 编码器电源, 15 或 24 V DC ( 依据端子4、5 和6 的跳线...
ABB
变频器ACS800
用在空调机组中冷却泵上时,启动主机时,变频器报过流...
答:
1. 突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2. 闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3. 电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4. 过短...