ACS800变频器
报2340故障
答:
估计问题出在IGBT模块或者AINT检测板上,需要联系厂家更换,可能是时间长老化,(受现场环境影响)。ABB
ACS800
报2340的故障,有两种可能,一个就是电机电缆或者电机短路,其次就是逆变器单元的输出桥故障,可以用压缩空气把
变频器
吹吹,也会有灰尘,导致报这个故障,其次就是检测模块问题了。
ACS800
型号的意义
答:
ACS 800
-01-0060-3+p901 ACS 800-01 通用型中最常使用的一个系列 0060 KW数 但对应的电机无过载应用下只有55KW -3 输入电压: 三相 AC380V...415V P901 是指:CDP312R控制盘 买
变频
的时候可以直接找供应商问清楚
ABB
变频器ACS800
,速度给定与速度反馈差30转怎么设置,例如,速度给定1000...
答:
1.速度控制还是转矩控制?2.速度反馈方式,内部反馈还是编码
器
反馈?3.速度控制的话假如速度给定值与反馈值之间有偏差,速度控制器就会增加转矩给定,看看是不是到转矩限幅了。
ABB
变频器
如何为参数设置
答:
在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数。ABB
变频器
工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到控制电动...
ACS800变频器
怎么用手操器本地启动,输入频率?如图,急
答:
先按一下LOC,屏左上显示L。然后按下REF,然后按上下箭头就可以了
变频器
电机电缆用三芯电缆会出现什么问题
答:
不会出现问题。在ABB的
ACS800变频器
的使用
手册
中,规定30KW以上电机,变频器供给电机的电缆不能用3+1的电缆,只能用3芯电缆,不会出现问题,否则会产生较大的轴电流,烧毁电机轴承。
abb
变频器
型号是
acs800
最大电流设置后怎样设定它的在最大电流出现后在...
答:
变频器
检测到过流就会跳机几毫秒的事情,你可以在30.07里面设置一下允许额定电流的的倍数,然后不要超过20组里面设定的最大电流。电机额定电流要设置正确。
ABB
ACS800变频器
报2340故障 如何处理?
答:
估计问题出在igbt模块或者aint检测板上,需要联系厂家更换,可能是时间长老化,(受现场环境影响)。abb
acs800
报2340的故障,有两种可能,一个就是电机电缆或者电机短路,其次就是逆变器单元的输出桥故障,可以用压缩空气把
变频器
吹吹,也会有灰尘,导致报这个故障,其次就是检测模块问题了。
ACS800
R8i
变频器
逆变器 参数保存的问题
答:
23.05和23.04一样是不被写入flash的,也就是说你要是想使用这个功能就必须用外部给定来设置这个值,即使是想要设置成固定的参数也必须外部给定。或者利用自定义编程的功能在
变频器
内部编程来给定固定值。这样可以在每次启动时自动将其赋值。这个速度给定校正应该是根据实际情况来校正的,也就是说这个只...
刚买回来的ABB
变频器
。排线接线都装好了。可控制界面上全是英文的。如 ...
答:
在参数99.01可设置语言,但ABB
ACS800
是没有
中文
可以选择的。ACS510,ACS550有中文。ACQ810正在翻译中。