55问答网
所有问题
当前搜索:
RN2型熔断器是否熔断应根据
RN2型
高压
熔断器
一般可通过观察熔丝熔断指示器
是否
弹出;来判断...
答:
亲,RN2系列高压熔断器的熔管没有熔断指示器,
运行中应根据接于电压互感器二次回路中仪表的指示来判断高压熔丝是否熔断
。【回答】
RN2型
高压
熔断器
一般可通过观察熔丝熔断指示器
是否
弹出;来判断熔丝是 ...
答:
RN2系列高压熔断器的熔管没有熔断指示器,
运行中应根据接于电压互感器二次回路中仪表的指示来判断高压熔丝是否熔断
。RN2系列熔断器件是绕在陶瓷芯上的熔丝,由三级不同截面的康铜丝组成。采用不同截面组合是为了限制灭弧时产生的过电压幅值。
怎样判断
rn2熔断器熔断
答:
2、测量
熔断器
上下端电压差多少;没有压差说明熔断器正常,有压差说明熔断器烧毁
怎么检查
rn2型
高压
熔断器
熔丝
答:
检查rn2型高压熔断器熔丝的方法为:检查瓷件有无破损、裂纹、闪络、烧伤等情况
。如损伤较轻,尚不影响整体强度和绝缘效果,可不做处理;如果有瓷片掉落,可用环氧树脂黏合修补。检查各活动轴是否灵活,弹力是否合适。如果接点弹簧锈蚀,应予以更换。检查安装是否牢固,安装角度及相间距离是否正确。检查裸带电...
可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出判断熔丝
是否熔断
吗?
答:
一般可以通过熔丝熔断指示器弹出来判断熔丝是否熔断
。比如RN2型高压熔断器。然而对于RN1型高压熔断器一般是没有熔丝熔断指示器的。熔断器其实是一种电路保护器件。这个电路保护器件主要是在电路中,电流超过规定值时,通过电流产生的热量将熔体熔断,这种方法使得电流强行断开。电路断开以后,机器就停止了正常工作...
rn2
高压
熔断器
可适用什么保护
答:
RN2高压
熔断器
主要适用于短路保护。高压熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。当电路中的电流超过一定值时,高压熔断器的熔体就会因过热而熔断,从而切断电路,达到保护电气设备的目的。
RN2型
高压熔断器是一种具有限流特性的熔断器,它能够在短路电流达到峰值之前就将其切断,...
rn1和
rn2型熔断器
区别
答:
熔断器
是
根据
电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。RN1型高压熔断器的下端有熔断指示器,而
RN2型
没有。由于RN1型...
判断35kV高压跌落保险
熔断器保险丝熔断
的
依据
是什么,电压、电流表有什么...
答:
一类是户内高压
熔断器
,主要型号有:RN1、RN3、RN5、XRNM1、XRN T1、XRN T2、XRN T3型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力熔断器等设备的过载和短路;
RN2
和RN4型额定电流均为0.5A,为保护电压互感...
熔断器RN2
用于什么场合?
答:
RN2熔断器
,是高压熔断器,额定电压为3~35KV之间,用于电压互感器的短路保护。在短路时以限制线路电流到最小值的方式进行瞬间开断,1分钟内熔断电流应在0.6~1.8A范围内。
全国电工进网作业许可考试高压类理论试题B2卷(2)
答:
17、
RN2型熔断器
的熔丝是
根据
机械强度的要求来确定的,这是因为电压互感器一次电流很小(√)18、GN2—35/1000代表35KV户内断路器(X)19、事故情况下,在全站无电后,必须将电容器支路断路器先断开(√)20、断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸时,应立即将拒动断路器脱离系统...