plc输出端的
问题。。。
答:
Y的输出电压正负,取决于你接
输出端
相应COM端口的电压极性,比如输出COM端接24VDC正极,那Y输出就是24V正极,输出COM端24VDC负极,那Y输出就是24V负
为什么fx1s一14mt
PLC输出端
c㎝0接正极YO不受控制自动点亮,反过来又能控 ...
答:
如图所示,这个是摘自三菱FX1S系列
PLC
得硬件手册,根据这个原理图可以看出,这里有一个稳压二极管,当COM接正时,稳压二极管是属于正向导通
的状态
,电流直接从稳压二极管流过,,就使Y0点一直有正电压了,就无法控制了。(这里稳压二极管就起到了反接保护的目的,因为反接的话,后面的三极管即使处于有
信号的
...
PLC输出端
与输出COM端形成通路是什么原因,PLC还没运行负载就运行了...
答:
PLC输出端
与输出COM端形成通路是继电器常开触电的闭合原因(这里指PLC内部是微型继电器输出的那种)。PLC还没运行负载就运行了,多数的可能原因是:继电器的常开触点粘合在一起了,或者是继电器的触点拉簧损坏。
PLC
输入收到
信号
,而且输入指示灯也亮了,为什么
输出
没有的指示灯都不
答:
只有几种可能,1:
PLC
没有运行,有个手动的运行开关没有打到NO的位置。2:PLC线路没有接对,3:PLC 的
输出
点坏了,
plc输出端
电压不稳定怎么办?接触器不停的吸合!
答:
先看看
PLC的输出
指示灯,看相应的输出对不对,如果输出对。用万用表测电压,你的是AC220V,用的应该是继电器
输出的PLC
,测量输出动作时,Y和COM应该是短接
的状态
。然后测测COM端电压稳不稳。如果稳定,是接触器的问题。你的接触器不停的吸合,我估计是你用错了,你应该用AC220V线圈的接触器,而你用...
台达32EH
PLC
输入端X0+,X0-,
输出端
Y0+,Y0-怎么应用
答:
输入端中,当S/S接+时(24V电源的+),那么X---端输入-为有信号输入。如果S/S接-时(24V电源的-),那么X---端输入+为有信号输入。内部原理简单,这是S/S经电阻串联光耦到输入点,形成回路。而
输出端
是C--,而且有多组,目的是输出控制不同的电压等要求。如果是同一电压,要将所有的C--...
...和2M是两组输入点内部电路的公共端,那么
输出端的
1M和2M作什么用呢...
答:
输出端的
1M和2M的作用是:分别对应1L、2L,1L、2L接正极,1M、2M接负极。这样是可以更加方便使用不同电源。以晶体管
输出PLC
来说,一般输入和输出类型都有两种,分别是漏型输入、源型输入,漏型输出、源型输出。很据不同的类型,不同接法,防止电流冲突,极性接法可能会烧毁点。
plc请问
plc输出
比如是yo哪请问com端接电源的正还是负极,
答:
PLC输出端
都有一个公共端就是COM 一般都是接正极 或者负极都可以 一般情况接正极
plc
编程,这是一个子程序,输入端断电了,为什么,
输出端
还在输出呢?用的是...
答:
子程序调用条件不满足停止调用子程序后,子程序内部
输出
保持原
状态
,需要在子程序外进行复位
简述
plc
可编程控制器工作过程
答:
PLC的扫描周期 先扫描输入印象寄存器,并以此为基础再去扫描用户程序用户程序的扫描顺序从左往右从上往下,将扫描到的
输出状态
放入到输出印象寄存器当中(在用户程序没有扫描完之前,不会将,输出印象寄存器
的状态
反馈到物理输出)当用户程序扫描完成之后,再去扫描输出状态寄存器,将结果给到
PLC的输出端子
。上...