公共端接法
答:
模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同。如图所示:三、输出端口接线。
PLC输出
端口接线一般可以分为以下三种情况:1、继电器输出。2、晶体管输出。3、晶闸管输出。PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。如图所示:这是PLC输入端和
输出端的
基本接线...
晶体管型欧姆龙
plc的输出
com端当使用脉冲输出时是否24v跟0v都可以接...
答:
如果是漏型:Com端接0V,这样输出点动作,打通端子和Com,允许外部元件电流通过到0V,形成通路,外部元件工作。漏型拉低输出端电压,让外部高压通过,像个开关,允许别人动作。如果是源型:Com端接24V,这样输出点动作,打通端子和Com,那么输出端就输出正电,外部元件一端接0V,一端接
PLC输出端子
,...
S7-300系列
PLC的
置位复位指令与RS触发指令什么区别
答:
2、RS触发指令:是把两个与非门或者或非门G1、G2的输入、
输出端
交叉连接。三、特点不同 1、置位复位指令:两个输入端加入不同逻辑电平时,两个输出端Q和Q非有两种互补的稳定
状态
。2、RS触发指令:无论触发器原来处于何种状态,由于S=1,则Q=1,Q非=0,触发器处于“1”态(或称置位状态)。
什么 是
PLC
答:
PLC与电气回路的接口,是通过输入
输出
部分(I/O)完成的。I/O模块集成了
PLC的
I/O电路,其输入暂存器反映输入
信号状态
,输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。常用的I/O分类如下:...
plc
/dcs系统中
的状态信号
和开停信号是无源信号还是有源信号,取继电器的...
答:
状态信号
是输入信号,在
plc
输入触点是不带电的,所以你要配个电源作为输入信号,当输入信号继电器接通,电源就经过经过plc检测到状态,而dcs 不同,dcs的输入触点本身就带有24v电源,只要你状态信号是个干接点就行不需要另配点,开停信号是
输出信号
,plc、dcs都需要另配电源,两者本质上是相同的都是...
PLC
程序中监视中条件满足,但为什么没
输出
答:
这应该是程序里使用了双线圈造成的,
PLC
程序使用了双线圈,那么程序将以最后出现的线圈的
输出
为准。你查找一下程序里是否还有输出继电器Y0A4的线圈存在。如果存在双线圈,需要修改程序才能解决。
PLC
中RST和SET的区别?
答:
1、RST:RST指令可将数据寄存器D、变址寄存器Z租V的内容清零,RST指令还用来复位积算定时器T246~T255和计数器。2、SET:功能与数字电路中R–S触发器的功能相似,SET指令之间可以插入别的程序。如果指令之间没有别的程序,最后的指令有效。参考资料来源:百度百科-
PLC
参考资料来源:百度百科-PLC编程 ...
怎样检测
plc
运行时机器也是是运行的
答:
将电脑接上
PLC
,用软件实时监控。基本上所有的编程软件都有这个功能。一般如果程序上运行时,上面相应的指令会有闪动,这表明你的PLC在运程。此时你再看机器在动没有。我们一般在现场是这么做的。如果要设计一个可以这样 1.设置一个PLC运行时就会
输出
触点的例如y5,然后在机器运行时设置一个中继M5,PLC...
plc
输入继电器和
输出
继电器的编址方式和功能是什么?
答:
0到I1.7,三菱的X0到X7,然后是X10到X11,都是8位的编址。也有16位编址的,欧姆龙的I0.00到I0.15然后是I1.00到I1.15,LS的P0.0到P0.F然后是P1.0到P1.F,都是16位编址的。输入继电器的功能时采集输入端口的
信号
。输出继电器的功能是控制输出端口的
输出状态
。望采纳。。。
S_ODT接通延时S5定时器 这个怎么用
答:
1、如果在输入端I0.0有一个上升沿(I0.0从“0”变化到“1”),则启动定时器T0。2、定时器T0启动后,如果输入端I0.0=1(输入端一直维持等于“1”),定时器T0就以输入端TV指定的时间值2S运行,定时器达到指定时间2S,而且输入端。3、I0.0仍然维持“1”,则
输出端
Q
的状态
为“1”,Q0....