请问办公楼的总IT机房要不要做
总等电位MEB
或是局部等电位联结LEB,机房接...
答:
办公楼IT机房要做局部
等电位
联结LEB,机房接地可以采用铜导线,也可以采用热镀锌扁钢。
线管fc代表什么意思
答:
暗敷设在柱子内wc:暗敷设在墙内WE:沿墙明敷设WS:沿墙明敷设FC:预埋在地面内cc:暗敷设在顶板内F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼)PEN:接零(蓝色)3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红)KV:(电压)千伏BV:散线
MEB
:
总等电位
LEB:局部等电位 ...
民用建筑电气设计规范能否适用于工业厂房
答:
d) 设置
总等电位
联结(
MEB
),要求建筑物内所有电气设备不带电金属外壳,各种金属支架,进出建筑物的各种金属总管,建筑物金属构件等,进行总等电位联结. 总等电位联结应通过等电位卡子,不允许在金属管道上焊接. e) 金属电缆桥架采用25x4热镀锌扁钢作接地干线,沿支架与桥架平行敷设,各段桥架采用 6mm 编织铜线与接地干线...
等电位
的作用是什么
答:
等电位
的作用是:1、一定程度上降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差。2、消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。3、减少保护电器动作不可靠带来的危险和利于避免外界电磁场引起的干扰、改善装置电磁兼容性。
各位高手!!配电系统图怎么看?
答:
4、本箱设置浪涌保护器(含断路器),但浪涌装置型号看不清 5、出线回路均为三相,分别为1、2、3、4、5层,每层2只分配电箱,出线规格同为电缆VV-4*35+1*16,保护方式为SC50(厚壁钢管),埋地敷设;第11出线回路为VV-5*6 SC25,用电设备MTX含义不明 6、总箱PE接地(接至
总等电位
箱
MEB
...
接地端子板 与
等电位
联结端子箱有什么区别?
答:
变电站处变压器低压侧是要接地的,这样就会存在一个接地端子板,把接地扁钢接在上面,然后把低压配电柜等设备接到扁钢上,形成接地系统。这说的是独立变电站。如果是建筑物内变电站,即变压器就在地下一层,那么它里面变压器同样要接地,并且整个建筑也要搞
MEB
,这时建筑的
总等电位
与变压器接地是一回事儿...
防雷基础接地 如何焊接
答:
这个不是很难,下面具体介绍一下方法:1、延建筑物外圈上下两层钢筋通常焊接,引上点用不小于圆16柱子筋对角焊接!(图纸上有位置)所有出户铁管处用40x4扁铁预埋,以后用抱卡上好,开10个的孔。地面正负0以上50公分预留摇测点。柜子,电梯,局部等电位都得在
总等电位
要,单走扁铁;2、接地引上线IN-C-...
钢结构基础接地怎么焊接
答:
4、 接地引上线IN-C-S系统的接地线用40*4热镀锌扁钢直接引至物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、进出建筑物的各种金属管道、建筑物的金属构件、预埋件等导体作
等电位
联结。车间内设LEB端子板,所有正常不带电的金属物体,金属构件均用导线LEB端子联结。 5、 在总进线配电柜处设
MEB
箱,应将总...
高低压配电室必须做
总等电位
箱吗?
答:
不需要
总等电位
连接,但为了安装、检修有移动用电设备的安全考虑,要设置局部等电位。做法可以沿配电室内墙0.3~0.5m高设置一圈镀锌扁钢,过门处入地。该局部等电位要与配电室接地网至少两处连通。如果利用建筑基础地筋做接地装置,配电室的地网要与其连通。未见此说法:建筑地网最好和配电室地网相互独立...
电气中
MEB
和MFB是什么
答:
MEB 总等电位
联结(MEB--Main Equipotential Bonding) 是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结: 进线配电箱的PE(PEN)母排;自接地极引来的接地干线(如需要);建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;建筑物...