模块CU240S编码器接口是不是取消了?
答:
编码器模板是集成的,CU305和CU310集成HTL/TTL/SSI编码器接口,可以做闭环和开环定位,还标配安全功能,可以
控制
同步和异步
电机
。只有增加旋转变压器的编码器时需要SMC10模块,正余弦的增量和绝对值编码器需要SMC20模块,是通过Drive-CLIQ总线连接,不需要接插安装。
G120
读取的
电机
温度227实际是多少
答:
G120
读取的
电机
温度227实际是46.15度开氏度 = 摄氏度+273.15。开尔文(Kelvins),为热力学温标或称绝对温标,是国际单位制中的温度单位。G120的功率模块样本上运行温度0~40度(不降容),40~60度(降容),
控制
模块运行温度-10~53度。现在厂房常温40度,柜内肯定高于40度,柜内有变频器,PLC卡...
G120
是恒转矩还是恒功率
答:
电机
恒功率和恒转矩是用在电机调速中的性能指标,电机的恒功率区指在电机的运行转速范围内能输出的功率不变,恒转矩区指在电机的运行转速范围内能输出的转矩不变。恒功率在负载比较轻的场合为多用,恒转矩则多用在重负载。
西门子
G120
变频器在v/f
控制
下要自学习吗
答:
这个和那个
控制
方式没有关系,自学习的作用就在于对于
电机
的识别,可以更精准的对电机进行控制。
G120
变频器有软切换功能吗
答:
电源模块为功率为 0.37 kW 到 250 kW 的
电机
供电。它采用最新的脉宽调制 IGBT 技术,可实现极为可靠和灵活的电机运行。全面的保护功能为电源模块和电机提供了较高程度的保护。
G120
提供了满足众多不同驱动要求的电源模块。通过 SINAMICS 附件,可以进一步提高变频器的操作和
控制
能力。
为什么
g120
端子启动后,模拟量给定已有,但
电机
要延时一段时间才运转...
答:
1、检查参数端子是否有延时设置;2、检查启动是否有延时启动时间。
西门子
g120
报f7900怎么办?
答:
西门子变频器
G120
故障报警f7900的原因是:
电机
堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频...
请问西门子变频器
g120
c在启动
电机
时报f07807故障,是怎么回事,输入p1900...
答:
F7807为接地故障。
西门子
G120
C变频器模拟恒压供水的宏程序是
答:
g120
变频器宏定义分别变频器宏程序1是双方向两线制
控制
两个固定转速。起停控制:变频器采用两线制控制方式,
电机
的起停、旋转方向通过数字量输入控制。速度调节:通过数字量输入选择,可以设置两个固定转速,数字量输入DI4接通时采用固定转速1,数字量输入DI5接通时采用固定转速。
西门子
g120
变频器怎么用面板复制参数
答:
可以复制参数,变频器到BOP BOP面板进入菜单EXTRAS-TO BOP,开始传送数据。BOP到变频器,BOP面板进入菜单EXTRAS-FROM BOP,开始传送数据。前提
控制
单元必须能够通电。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当
电机
不能在满...