读数不一致是什么原因
答:
可能的原因:ORP的4~20mA对应量程和
DCS
的显示量程不一致;也可能是ORP本身有问题导致输出信号失真,与显示不一样。可以用万用表串入信号线量下电流,然后估算下DCS应该显示多少和DCS实际显示数字比较。
仪表
变送输出和仪表馈电输出
答:
变送输出:是将一次
仪表
输入的信号(通常是传感器、检测装置)转换成标准的电流信号(0-20mA或者4-20mA)或电压信号(0-5V或者0-10V)供显示仪表或者
DCS
/PLC采集用!馈电输出: 是指二次仪表带有向传感器、低压显示仪供电的功能!一般是固定电压输出,比较常见是直流24V输出和直流12V输出!控制输出: 是...
DCS
机柜接地
答:
DCS
机柜接地是个复杂问题,国家标准中有一个《HGT 20513-2000;:
仪表
系统接地设计规定》这是原化工部的一个标准,现在的DCS接地(大致就是你说的DCS机柜接地)。至于楼上说的1欧姆接地电阻什么的,距离“确切”是有很大差距的,因为DCS的接地可以认为是一个“独立的系统”,有一系列复杂要求(可参见上述标准)。如果有兴...
雷达现场显示液位为什么和
DCS
显示不一致?
答:
DCS
和现场雷达液位计之间通过4~20mA信号传输。1、看DCS界面上的
仪表
量程与现场仪表的量程是否一致,如不一致需改为一致。2、如果量程一致,则在信号回路中接入电流表(直流mA档位,串联接入),以实测电流信号介于4~20mA之间的百分比为判断依据,验证DCS显示和现场仪表的对错。例如:实测电流12mA,则两端...
仪表DCS
高手进来解答下
答:
你好!1、如果可以的话,先重启一下电脑试试。2、检查一下电脑上面的参数设置(网卡IP地址、
DCS
软件参数、操作权限等)。3、检查网线是否插对了,毕竟,一台操作站上面至少有两个网线接入(有的只有一个)。
这个图中说的
仪表
停车,是到
DCS
控制式吗?输出1输出2指的是什么,异地仪表...
答:
图纸看的不是很清楚,那个输出1和2应该是电流的显示去
dcs
,你下边的那个常闭点看不清是啥,应该那个点应该是
仪表
停车控制点
两线制和四线制
仪表
在结构上的区别
答:
四线制
仪表
,需要接四根线,
DCS
向仪表供电使用两根,仪表向DCS传输信号使用两根;两线制仪表,需要接两根线,DCS供电和仪表向DCS传输信号都是用这两根线。目前常用的变送器等都是两线制,可以节省电缆,节约施工空间。
仪表
知识
答:
我是一个刚刚实习回来的学生我们领导要我讲述下实习学到的东西请大家帮忙```首先是现场
仪表
的知识讲述
DCS
组态软件的区别还有电工检修注意的事项... 我是一个刚刚实习回来的学生 我们领导要我讲述下实习学到的东西 请大家帮忙 ```首先是现场仪表的知识讲述 DCS组态软件的区别 还有电工检修注意的事项 展开 ...
如何组态一个
DCS
,包括硬件系统和软件程序
答:
在组态前要对整个组态的过程进行整体的设计,以减少组态过程中的重复性工作。组态第一步是要对整个网络进行配置。如定义整个网络,网络各个设备的地址、功能等。第二步应当是对应用软件进行配置(组态)。如对整个应用软件制定一定的规则,如位号的编制规则、图形
符号
、颜色、动画;配置单元,报警、分组、...
简述
dcs
和
仪表
控制系统的本质区别
答:
本质是系统控制核心不同。
DCS
系统的监、控是通过上位计算机和下位DCS硬件组成的监视、操作、连锁、报警、程序控制的核心,输入输出信号的处理通过组态软件、网络信息技术、总线技术等实现的数字化核心。
仪表
控制系统的监、控是通过仪表盘上各种各样的二次表、手操器、记录仪、报警器、继电器连锁等各种电气...