55问答网
所有问题
当前搜索:
5.5千瓦潜水泵参数
5.5kw水泵
怎样理解
答:
型号有:QS-250-40-21,扬程21m,流量40方,电机功率为4
KW
,
水泵
直径为232cm QJ-200-40-26,扬程26m,流量40方,电机功率为5.5KW,水泵直径为189cm 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程)——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积)V=Qt(Q表示...
潜水泵
1500W140一7一
5.5
各数据代表什么意思?
答:
你这个
潜水泵
型号跟常规水泵型号有点误差,一般常规型号是150WQ140-7-
5.5
,他们所表示的意思是:口径150mm,流量140m³/h,扬程7m,功率5.5KW.
5.5千瓦
的
潜水泵
居离100米,用3乘25的电缆线能用吗?
答:
5.5千瓦
的
潜水泵
的额定电流是 5.5KW/(√3x380Vx0.8)=10.4A 以10.4A为依据,比较3x25平方毫米电缆的安全载流量:从上表可知,3x25mm²铜芯电缆载流量是101A,远远大于水泵额定电流。另外100米长度相对较短,不会产生较大压降,所以可以放心使用。
5.5千瓦潜水泵
扬程20米,管径100mm,流量是多少?
答:
这个也不是一定的,因为
潜水泵
种类不同,
参数
也不完全相同。我们国标QW型潜污泵的话,流量在40立方/时左右!
5.5KW潜水泵
,电源设在500m处,需要用多粗的线,电度表用DT862 3x1.5(6...
答:
1》5.5KW(三相)
潜水泵
的额定电流:I=11.5A,距离:L=500M,因线路较长,取末端电压降5%(线与线压降约20V),单线电压降:U=10V,采用铜芯电线时的电阻率:ρ=0.0172 求单线阻:R=U/I=10/11.5≈0.87(Ω)应用线截面:S=ρ×L/R=0.0172×500/0.87≈10(m㎡)2》电度表用3×...
5.5千瓦潜水泵
配多少安电流保险丝
答:
额定电流的1.5---2.5倍,也就是5.5x2x1.5---2.5=16---30A (经验值)
5000瓦功率的
水泵
杨程多大?
答:
2.您这个
水泵
没有型号,用途不明确不好判断。一下介绍几款泵供你参考:A管道循环泵(用在冷、热水循环场合)口径40配
5.5千瓦
电机的扬程范围52到70米 口径50配5.5千瓦电机的扬程范围38到52米 口径65配5.5千瓦电机的扬程范围38米左右 口径80配5.5千瓦电机的扬程范围12.5到24米 口径100配5.5...
5000w
水泵
排水量
答:
32立方米。公式:D=1.13Q1/2V-1/2(米),式中V为管内流速,一般进水管V≤2米/秒,出水管V≤3米/秒。根据:5kw水泵排水量不完全取决于功率,还要看泵体构造,以及出水口径,一般常见的
5.5千瓦
的普通
潜水泵
,每小时出水量在32立方米左右。潜水泵的出水量不完全取决于功率,还要看泵体构造,以及...
距离变压器1500米,负载
5.5千瓦潜水泵
,需要用几平方的电缆
答:
首先,5.5KW的
潜水泵
设备计算:1、计算负荷:Pjs=4.675
KW
,假设cos a =0.81;Qjs=3.38 KVA,Ijs=8.33A。2、电力输送距离为1500米,导线为铜芯。那么:采用1根×16 平方毫米铜电缆时,电压降落为5.40 %,即潜水泵处电压为378V。电机机能直接启动和运行;...
5.5千瓦
的
潜水泵
杨程36米口径2.5寸每小时抽多少方水?
答:
因为各种型号的
潜水泵
的性能不同,所以估计:
5.5千瓦
、扬程36米的潜水泵,流量约为20~25立方米/小时。