...A1000的75kw/55kw的所带的设备为一台
55kw的潜水泵
。可变频器_百度知...
答:
55KW潜水泵的额定电流为123A左右
。显示故障有可能是接线接错了,变频控制柜启动潜水泵后,电流变化应为逐渐上升至额定电流。没有抽出水,电流却过高,可能是泵堵转,或者扬程实配过低造成的。甚至是联轴器断裂,电机空转等原因。具体原因还是和厂家分析一下比较好。天津奥特泵业杜经理回答,望采纳!
55KW 潜水泵
110A 启动时最大
电流
是多少
答:
潜水泵在启动瞬间,电流会飙升额定电流的5-6倍。
55KW的潜水泵的启动电流最高可达600A左右
。当然了,这个时间是及其短暂的。所以在启泵的时候,建议配套一台控制柜,自耦降压或者软启的控制柜都行,对电网和电机都有好处。天津奥特泵业杜经理回答,望采纳!
55kw潜水泵
安装需要用互感器吗
答:
55kw的电流在110安培左右
,启动电流是正常的3-7倍。一般的直进电度表是30-100安培的,是需要使用电流互感器的。
55千瓦潜水泵
离变压器250米用多大平方电线?
答:
一个电器选用电线,主要根据这个电器的工作
电流
来选用。一般的说,1个平方(毫米)的铜电线可负担6~8安培的电流,1个平方(毫米)的铝电线可负担3~5安培的电流。查资料1个平方的铜线能负担12A电流,不要相信。但这不是绝对的,只是简单的估算而已,导线越粗,相对(于每个平方毫米的)表面积越小,...
55千瓦潜水泵
离变压器250米用多大平方电线
答:
55千瓦潜水泵
离变压器250米,要用35平方铜电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=55/(1.732X0.38X0.85)=98A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选35平方的铜电缆。距离:L=250米铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm...
新的
55KW潜水泵
配55KW变频器,变频器设定
额定电流
110A,潜水泵杨程110米...
答:
1.下井深度不够,加深下井深度到100-120米,2.变频器选型小更换75变频器或者低赫兹运行建议40-42赫兹。以上两点做到就解决问题了。
55kw的
深
水泵
,星角启动,空开大小? 热继电器大小? 接触器大小?主的...
答:
6倍,采用降压启动的启动电流也可达
额定电流
的2---3倍,可用与
55KW
电机配套的降压起动装置操控。55KW电机已经不可以采用星角起动的方法来起动,因为它的起动电流太大,只适合容量在20KW以下的电机。在降压启动的条件下,熔断器额定电流一般按电动机额定电流的2。5--3倍选取。
潜水泵电流
答:
潜水泵
过
电流
原因:(1)电机导轴承磨损、水泵橡胶轴承磨损、密封环磨损 电动机或水泵的轴承磨损,会使水泵在机械上处于不正常工作状态,严重的会损坏水电泵,使定子绕组烧坏。处理方法是修理或更换损坏的轴承和轴套。(2)止推轴承磨损、水泵叶轮和下盖板磨损 这种情况同样会使水泵在机械上处于不正常工作状态...
7-5千瓦的
潜水泵
工作
电流
为什么达到18安?
答:
空载和带负载的
电流
是不同的,轻负载和重负载的电流也是不同的,而
潜水泵
带负载的轻重取决于扬程,扬程越大负载越重,相应电流就越大。
55kw
电机3寸
潜水泵
扬程240米
电流
是100a出水量是多少?
答:
45-50方/小时