4到20ma模拟量信号怎么测
变频器输出的
4
-
20mA信号如何
被CAN总线接收的问题?
答:
你使用的变送器是两线制的变送器,工作电源和
模拟信号
传输使用同一回路。ABB变频器输出的模拟信号是一个标准的模拟信号。是无源的。在你的所谓的CAN总线隔离节点之间,只需要把信号接进去就行,不需要外加电源给变频器。
请高手帮我看看。PLC用两个
4
-
20mA
反馈
信号
编一个程序输出4-
20Ma
去控制...
答:
看上面讨论了这么多,说说我的理解:2个反馈
信号
:液体底部压力,液体上部气压 1个输出信号:气压进口调节阀阀位控制 PID调节:调节气压进口调节阀,使液体底部压力一直稳定在设定值(目标值)。液体底部压力稳定了,出液速度自然也稳定了。液体上部气压对PID调节没用,不过通过液体底部压力─液体上部气压,...
怎样
用西门子PLC接收传感器传来的
4
-
20mA的信号
答:
有
模拟量
的输入模块,你可以去西门子销售那里问一下,他们就知道了,模块可以接收电压
信号
,热电阻信号和电压信号,可以自己根据不同信号进行调整的
在三菱PLC编程中
如何
把压力变送器
4
-
20mA模拟量信号
转换成数字量,8AD...
答:
线性关系,可以算出比例系数,
流量计输出
4
-
20ma怎么
控制接触器吸合,也就是在流量计输出4ma的时候接触...
答:
输出20mA时接触器吸合,此时流量变小以后,
模拟量
输出在
4
~20mA之间的接触器仍保持吸合状态,直至4mA时,接触器断开。。。请问,既不是4mA也不是
20mA的
中间状态,您是想要接触器断开呢,还是吸合呢?如果需要做控制,最好用开关量,您也可以把你详细的控制要求说一下,我再来帮您回答。
模拟量
值和A/ D转换值
怎么
转换?
答:
模拟量
值和A/D转换值的转换 假设模拟量的标准电
信号
是A0—Am(如:
4
—
20mA
),A/D转换后数值为D0—Dm(如:*00—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。根据该...
如何
将S7-200的
4
~
20mA信号
转换为数字
量信号
在程序中使用
答:
编程实例 您可以组建一个小的实例系统演示
模拟量
编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM231,该模块的第一个通道连接一块带
4
—
20mA
变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,...
西门子PLC S7-300的
模拟量
输入模块里有专门给有源的仪表提供的吗?知道...
答:
7kf02这个模块可以给仪表供dc24v电源(2线制),也可以不供电(
4
线制)。只需要在软件和硬件做设置:软件:在step7的hardwareconfiguration中修改ai模块的属性(2个通道为一组)硬件:在7kf02模块的侧面有
四
个小方块,共有abcd四个方向,分别对应不同的
测量
类型,例如电流、电压等,具体含义在ai模块上...
交流电流
4
-
20mA信号
能直接输入PLC的
模拟量
AI端口吗?
答:
没有交流电流4-20mA,正向电流是
4到20mA
,反向电流就是-20到-4mA了,电流是有方向的,电流方向改变才是交流电。而且不可能说是-4mA直接变成4mA了,,中间肯定有变化过程,所以交流电流应该说是-20mA到20mA才对。这个分用什么AD模块了,有的AD模块只支持正向电流,也就是4到20mA,或者0到20mA的,...
多功能电力仪表的
模拟量
输出
4
--
20mA
,用RS485通讯不能实现这个模拟量输出...
答:
485是数字信号,
4
~