55问答网
所有问题
当前搜索:
45kw电机整定电流
过载
整定
的过载系数如何选取,比如说
电机
额定
电流
的多少倍算过载,有具...
答:
看你用的是什么样的开关吗?要是继电式的就是按倍数
整定
,380v的按1。2倍正,当然还要实际看看 运行情况,要是跳的话可以增大,大概在1.2倍左右,这个要靠几次的调试才能达到最佳状态,起到保护作用,不越级跳闸。有的开关电子式的直接输进去
电机
的额定
电流
就可以啦、 771269892 | 发布于2012-07-02 举报| 评论...
1140v,100
千瓦电机电流整定
标准?
答:
解:令
电机
功率因数cosφ=0.8,根据功率计算公式P=√3UIcosφ,电机额定电流I=P/√3Ucosφ=100÷(1.732×1.14×0.8)≈63.3A 热继电器
整定电流
取电机额定电流的(0.95--1.05)倍,即调整值为(60--66.5)A 答:电流整定范围是60--66.5安。
10KV 560
KW
高压
电机
ct50/5 额定
电流
39.9 功率因数0.88 求
整定
值 最...
答:
大家共同学习讨论;U=10kv P=560
kw
COSφ=0.88 I=39.9A CT=50/5 1:10 二次
电流
I=39.9/10=3.99A 过流定值取1.2 3.99*1.2=4.79A 动作 时间取3—5S 短路定值取4 3.99*4=15.96A 动作 时间取0.3—0.5S 我是这样认为的。
10KV1600
KW
,额定
电流
116.4A变比200/5的
电机
,其保护定值---过流和速...
答:
0.85返回系数、40变比),过流时间应大于
电机
起动和自启动时间 取5至10秒 。 速度电流按躲过
电动机
启动
电流整定
:I=1.6*1.0*6.0*116.4/40=28安(1.6是可靠系数、6.0启动电流倍数)。仅供参考,保护灵敏度还得效验,电机是交流还是同步,起动方式等对保护整定都很重要 ...
三相7.5
千瓦电机
修过了为什么
电流
几十安培
答:
三相380V
电机
你按每
kw
/2A计算电流就没错,7.5kw额定运行电流是14.8A。你说的那个继电器叫"热保护继电器"上边有个数字盘是
电流整定
值调整它的数值是保护电机在保护数值内跳开不至于电机因过载电流增大而烧坏电机,"热保护继电器数字盘7.5kw电机你调整到24A刻度对应到热保护继电器的白线条就行。你们主任...
350
KW
水泵
电机
用多大的开关?要用施耐德NS系列
答:
你查一下配电设计手册,350
KW电机
的额定
电流
大概为555A,你
整定
一下,断路器选630A够了 如果你按照粗算公式:I=2P=700A,实际电机的额定电流根本不会有700A,选NS800N3P就够了,大了浪费。
家用4
KW
三相
电动机
用如下两个断路器能否起到保护作用?
答:
SE-160为大断路器
电流
一般在30A以上,后面的是小断路器,4
KW
用后者小断路器;但我不知道你为什么选择断路器,电动机保护有熔断器也就是保险,还有过热继电器,单单用断路器也不能起到保护
电动机的
作用;建议你用断路器,熔断器,接触器,热继电器,做一个起保停电路也不贵100多块钱 ...
1.1
千瓦的电动机
需要配置多少安倍的过热继电器为最佳?
答:
一般来说,选配热继电器要根据
电动机的
额定电流选择,1.1KW的电动机额定电流大约在2A左右,所以你选择的热继电器的整定值应该1——4A的范围内,将整定值调制电动机的额定电流,这样才能对电动机起到保护作用。1.1KW电动机,输入电压若为220V,则额定电流为5A左右,使用
整定电流
为
4.5
-7.2A的较为合适...
自耦降压启动的
整定电流
答:
根据
电动机的
额定工作电流为基础,轻负荷的
整定电流
一般设置为额定工作电流,重负荷的整定电流一般设置为额定工作电流1.1倍,自耦降压启动是利用,自耦变压器降压来降低电动机的启动电流,轻负荷利用65%额定电压,重负荷利用85%额定电压,全额定电压启动电流是额定工作电流的5-6倍,若利用65%额定电压,则启动电流是额定工作电...
星三角启动接触器选择
答:
一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器
电流
大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。热继电器额定电流和
电机
额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。