4到20ma模拟量转换公式如下:
数字量,当前值364,则按2100最大来算,是364/2100 = 17.3% 对应的模拟量应该是 5*17
。3%=0.86V,用万用表量下输出,看是否是0.86V,如果不是,则PLC模块坏掉。一般对于正负10量程,超过0点,用计算得到的数减去10,就是对应的正行程。低于0点,用10减去换算出的...
台达plc
模拟量转换
程序怎么写
答:
公式:Y=K*X+b
信号:4-20mA PLC模拟量输入数据范围(变量X):0-32000 仪表量程(变量Y):10-100 对应关系:4-20mA 转换为6400-32000转换为10.0-100.0 二、求解过程 通过代入法求系数K、b 1、当X=6400时,Y=10,即:10=K*6400+b ---(1)2、当X=32000时,Y=100,即:100=K*3...
电机输出电流和额定电流对应
4
~
20mA模拟
输出信号的计算
公式
?
答:
假设的你电机电流最大为160A,那么电机电流的0~~160A就对应你的
4
~~
20mA
,成线性关系的,设电机运行电流为y,其对应的
模拟
值为x,则x=【(y/160)*16】+4 。
怎样把
模拟量
值
转换
成数字量值?
答:
以S7-200和4—
20mA
为例,经A/D
转换
后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入
公式
,得出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是*00×16/25600+4=8mA。
各位大侠/大牛/牛X的牛人们:
4
-
20ma
的
模拟量转换
为压力、流量,流速...
答:
可以认为是线性的正比关系,例如
4
对应0度 20对应32度 则有32/(20-4)=2度,每个MA对应2度,如果是 8MA则为(8-4)*2=8度 16MA则为(16-4)*2=24度 希望对你有帮助。
西门子plc
模拟量
输入怎么换算的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,举例来说
4
~
20mA
对应0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648
转换
为0~300就是温度了。这个
公式
应该是很简单的吧?
西门子
模拟量
(
4
-
20mA
)的计算,如温度量程是150度,实测电流8.6mA,怎么计算...
答:
150度对应的电流的量程是16
mA
,就按比例算:150×{8.6/(
20
-
4
)}=80.625度
4
-
20ma
对应-20-80度
模拟量
怎么换算
答:
设
模拟量
为I,实际温度为T,对应的-20℃~80℃为:T = (I-
4
) / (20-4) * [80 - (-20) ] + (-20);方程解释:温度=(电流-电流低端)/(电流高端-电流低端)×(量程高端-量程低端)+ 量程低端;变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。
模拟量
计算
公式
答:
模拟量输出的情况也大致相同。上面谈到的是0 -
20mA
与
4
- 20mA之间换算关系,但
模拟量转换
的目的显然不是在S7-200 SMART CPU中得到一个0 - 27648之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标。
三菱
模拟量4
-
20ma
,对应6400-32000,数字量0.05-0.5Mpa,怎么换算输出模拟...
答:
一般情况下都是这个
公式
:(数字量-数字量下限)/数字量量程=(实际值-实际值量程下限)/实际值量程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4到20ma压力传感器接线
4-20ma对应0-100换算
西门子模拟量转换公式
模拟量输出转换公式详解
4到20ma对应的量程比例
4到20毫安对应0到100公式
4—20ma对应量程公式