模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
其中:Ov: 换算结果 Iv: 换算对象 Osh: 换算结果的高限 Osl: 换算结果的低限 Ish: 换算对象的高限 Isl: 换算对象的低限 根据上述公式可得:温度显示值=[(100-0)*(AIW0-6400)...
PLC中知道电流和对应的量程,要怎么进行
模拟量
和数字量的
转化
答:
(1)模拟量到数字量的转换公式 (2)数字量到模拟量的转换公式
一、An——模拟量输入信号的最大值;二、A0——模拟量输入信号的最小值
;三、Dm——Am经A/D转换得到的数值;四、D0——A0经A/D转换得到的数值;五、A——模拟量信号值;六、D——A经A/D转换得到的数值。模拟量可以分成电信号与...
西门子
PLC S7-200
模拟量
输入怎么编程?
答:
具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D
转换
后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入
公式
,得出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是*00×16/25600+4=8m...
西门子
1200
模拟量
模块赋初值
答:
大家都知道模拟量转化的通用公式是:
Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl
Ov: 换算结果,如温度的工程值50℃;Iv:换算对象,为模拟量模块采集上来的值;Osh:换算结果的高限,如100℃;Osl :换算结果的底限,如0℃;Ish :换算对象的高限,如27648;Isl :换算对象的低限,如0;A...
西门子
plc
模拟量
输入怎么
换算
的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,举例来说4~20mA对应0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648
转换
为0~300就是温度了。这个
公式
应该是很简单的吧?
PLC
西门子
200系列
模拟量
被A/D
转换
成数字后,怎么把数字计算成对应的物...
答:
模拟量
模块自动
转换
成对应的数字量,200的模块对应的是数字量范围是0~32000,你再把数字量的量程和压力或者温度的量程对应上,再通过
公式
代入就可以了,公式就是实时温度T=(D-D0)/(DM-D0)*(TM-T0)+T0
西门子
s7一300
模拟量
输入,输出是怎么算的
答:
一般是通过标定
公式
进行
换算
,就是实际物理测量范围比上输入或者输出的电压或电流的范围,然后再乘上
模拟量
采集到的值,就是实际的物理值。比如测量范围为A,电压或电流范围为B,采集到的模拟量值为a,实际物理值为b,那么有等式A:B=a:b。这样就可以根据其中的三个值,推算另外一个值了。一般输出...
西门子
PLC400
模拟量
读入量如何
转换
成标准的工程量,我们需要的值,求转...
答:
所以实际数A=(LH(量程上限)-LL(下限))*Piw(
转换
值)/27648.0+LL 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 2 4 junsyang 采纳率:29% 擅长: 工程技术科学 股票 个人理财 操作系统/系统故障 电脑装机/选购 为您推荐:
西门子
无读入使能 西门子840系统510300 西门子840系故障代码 西门子读入禁止 ...
西门子模拟量
问题
答:
S7-200的
模拟量
范围是0-32000;而 S7-300的模拟量范围是0-27648(正常值)27649-32767(溢出值)。但无论是200还是300还是其它PLC,它们的工程
量转换
原理是一样的。输出值=(输入实际值-输入最小值)/(输入最大值-输入最小值)*(量程最大值-量程最小值)+量程最小值 ...
西门子模拟量
(4-20mA)的计算,如温度量程是150度,实测电流8.6mA,怎么计算...
答:
150度对应的电流的量程是16mA,就按比例算:150×{8.6/(20-4)}=80.625度