55问答网
所有问题
当前搜索:
380v15千瓦电机交流接触器50
15KW
380V电机
如何选用
接触器
、热继和空开?
答:
15KW380Ⅴ三相电动
机交流接触器
选择4011或5011,热继电器选择20-40A的整定电流调到30处,空开选择D型断路器额定电流选择40A的,50A的也可以。
15kw三相
电机
用一50A220V(
380V
)线圈的
交流接触器
能行吗?
答:
可以,理论上是这样30左右.实际上
接触器
在选取的时候按2-3倍来选是不会错的.65-85A的接触器.6平方的铜芯线.阻性负载按理论来选取是可行的。三相
电机
san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相
交流
电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子...
15千瓦
的
电机
用多大的
交流接触器
最合适?
答:
15千瓦
的三相
电机
,电流30A左右,考虑启动电流系数
交流接触器
取50A
380
伏
15千瓦电机
直接启动要用多大
接触器
和热继电器啊 配多大的电流表...
答:
15千瓦电机
直接启动,需要配40A以上的
接触器
,热继定值可以调节到35A的即可,电流表需要配套的电流互感器,互感器选择50/5的,电流表变比与互感器相同,表量程0-100A。
三相
380V的
15KW的
电机
应接多大的断路器、
接触器
、热继电器、导线?_百度...
答:
一、三相
15千瓦
工作电流约30安,断路器、
接触器
选2于倍工作电流(60安),热继电器是可调整的,选0~100安,用6平铜线。2、三相
电机
:三相电机san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相
交流
电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中...
三相
380V的
15KW的
电机
应接多大的断路器、
接触器
、热继电器、导线?_百度...
答:
断路器选50A的,导线不用选额定电流的7倍,大于等于额定电流就行,6平方和10平方的安全电流分别为30A和50A,因此,用6平方的就行了,10平方更好。选择大于电动机启动电流的七倍的熔断器,
接触器
的电压选择
电动机的
额定电压,电流大于电动机的额定电流。热继电器选择电动机的额定电流的1.25倍整定为电动...
15千瓦电机
用多大
交流接触器
答:
15千瓦电机
用多大
交流接触器
是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,15千瓦电机的额定电流约为30A,建议选用40A的交流接触器。但需要注意,若接触器触头流过的电流接近接触器额定电流,则接触器触头容易烧蚀,建议将电流稍微放大一些。选择交流接触器的注意事项:1、交流接触器主触头的额定电压≥负载...
电动机15千瓦
应配多大的
交流接触器
答:
三相负载15KW电流粗略计算为30A。
接触器
至少按照负载电流的
1.5
倍选择。接触器建议选择50A的。如果
电机
频繁启动正反转,最好用65A的。
15KW 三相
380V
星三角启动
接触器
用多少A的
答:
接触器
用30A或32A的。15KW
电动机
电流一般小于30A,具体值看
电机
的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
电动机15千瓦
应配多大的
交流接触器
?
答:
380V
,
15千瓦电动机
可以选用额定电流为35-40A的
交流接触器
。15KW电动机额定电流:15KW/(√3x380Vx0.8)≈28.5A 根据上述计算,可以选择30A的接触器。但经验证明,若接触器触头流过的电流接近接触器额定电流,则接触器触头容易烧蚀,特别是频繁动作的或负载是感性负荷(如电动机)的接触器。所以选配时...