最大承受多少千瓦3X35平方+1X1
答:
根据口诀:10下五,100上二。25,
35
,四三界。70,95,两倍半。穿管温度,八九折。
裸线
加一半。铜线升级算。铝芯线35mm:载流量=35*3=105A 设备功率=105*1.732*0.8*0.38=55kw 铜芯线35mm:按50mm铝芯线算,载流量=50*3=150A 设备功率=150*1.732*0.8*0.38=78kw 以上计算是以25...
35平方
铜芯
电缆
能带多少千瓦
答:
而在三相电路当中,它的电压是380V,那么它最大能承受的功率会在57kw左右。要是
35平方
的铝线,那么它可以负荷的电流会在90安至110安中间。要是单向电路的情况下,那么它能承受的功率大概会在24.8kw左右。假如是三相电路,那么它可以承受的功率会在59.4kw左右。
如何
挑选合适的
电缆
1、在挑选电缆的...
35平方电缆
线可以载流多少?
答:
1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝
电线35平方
毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。三...
35平方
铝
电缆
能带多少千瓦?
答:
35平方
铝芯
电缆
能带55.2千瓦。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ35平方的铝线安全电流近似105A。所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方...
三相四线供电时,
35平方
铝芯
电缆
能承受多少千瓦?
答:
理论最大能承受60千瓦。
35平方
的铝芯
电缆
明线敷设安全截流量约120A。三相四线供电时,供电距离在30米内,理论最大约能带60KW。导体载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或
裸线
等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等都有关系,影响的因素较多,计算也...
3x
35平方
铜芯
电缆
能承受多少电流
答:
(如果架设在空气里)3x
35平方
(毫米)铜芯
电缆
能承受95安培电流。(如果埋设在土壤里)3x35平方(毫米)铜芯电缆能承受130安培电流。
电线
的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。
35平方电线
能承受多少电流?
答:
答:
35平方电线
可以承受多大电流?要根据电缆材质不同,每平方安全负载电流不同来计算。可以直接查找实用五金手册,每平方铜芯电线安全负载电流是6A,则35平方铜芯电线可以承受的电流35×6=210A电流。而每平方铝芯电线安全负载电流是4.2A,则35平方铜芯电线可以承受的电流35×4.2=147A电流。扩展:电路...
35平方电线
可以承受多大电流?
答:
答:
35平方电线
,380/220V最远能埋多远?
答:
线损的缘故,也就是电缆本身电阻的功率损耗。计算俺不懂的,一、检查一下电缆埋设本身有没有问题,是标准
35平方电缆
吗,现在市场鱼目混杂。二、埋设有没有问题,主要是指有没有靠近热源,起始和终端接头处接触是否良好。三、三相功率平衡吗,对你来说就是单相的6个KW分配均匀吗?四、进线电源功率是否...
35平方
的铜芯
电缆
可以带多大负荷
答:
35平方
的铜芯
电缆
可以带84kw负荷。35平方的铜芯电缆其载流量相当于50平方铝电缆的载流量。50平方铝电缆的载流量为其截面的3倍,即50x3=150A,所以35平方的铜芯电缆其载流量为150A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x150x0.85=84kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)铝电缆的安全...