55问答网
所有问题
当前搜索:
35平方电缆对接怎么处理
35平方电线
拐3个弯要多大的PVC管子才可以穿通
答:
这要看你
的电线
是铜芯还是铝芯还有弯头的弧度有多少,弯头的弧度如果有6倍的直径,那么铝芯用25pvc就可以,铜芯用32pvc管就可以。(以上所说的是穿BLV和BVV电线,不能穿几芯的
电缆
)还要看长度多少,如果长度太长还要在中间开检查口。
你好,有个问题问一下,我现在又两根
电缆
,一跟
35平方
毫米的一根120平方...
答:
不行,两根双拼使用相当于两根
35平方
双拼,电流再大会烧毁35平方的
电缆
,还不如用一个120平方。
5芯
35平方的电缆线
穿多大的管子
答:
5×
35平方电缆
的直径约为30mm。对电缆穿管敷设的要求是电缆的外径应不大于管子内径的30%。也就是说,5×
35电缆
穿管,其管子内径要大或等于100mm。
35平方电线
用多大的热缩管?
答:
使用热塑管需要了解被套物体的实际直径。上图是某种电缆不同芯数的外径值。单芯
35平方电缆
的直径大约是17.7mm;三芯35平方电缆的直径大约是31.2mm;三芯+1芯35平方电缆的直径大约是32mm。下表是《常用热缩管规格及变形量表》:根据上表可知,可选热塑管:单芯35平方电缆---φ30或φ35 三芯和四芯...
三根
35平方
的
电缆
压在一个线耳里用多大的鼻子
答:
你好,按
平方
算的话建议您用120平方的铜线鼻子。但如果您买的的国标的120铜线鼻的话,国标的比较厚这样在套线的话有点费力,也可以考虑用150平方的铜鼻子。望采纳!
35平方
的
电缆
能承受多大的电流
答:
35平方
的
电缆
能承受150A左右电流。一般是电缆载流量乘以电压乘以功率因数和1.732,电缆180米长,可以简单估算电压降,电压差用=(功率*电阻+无功*电抗)除以电压,功率可以按照50kw,电阻和阻抗按照你选择电缆参数计算,电压按照0.38kw,如果电压差高于7%,就不可以了。这都是理论估算的办法了。无功可以...
35
千伏铠装单芯
电缆
应采用
怎样
接地(500
平方
),用于SVC动态无功补偿,最近...
答:
电缆
不长的话用单端接地。烧电缆头不一定是接地的问题,会不会是电缆头制作工艺的问题。
35平方
铠装
电缆
接地金属编织带用多大
答:
35平方
铠装
电缆
接地金属编织带用16mm^2。根据国标GB50168-2006《 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》6.1.9 电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截面面积不应小于表6.1.9的规定。表6.1.9 电缆终端接地线截面 电缆截面(mm^2) 接地线截面(mm^2)120及以下 16 150及以上...
2根
35平方电缆
合在一起用,可以顶替70平方的电缆.
答:
可以当70
平方
使用,但是每根
电缆
必须有单独的熔断器保护,不会因为其中一根发生接触不好及其他原因,而负载电流全部转移到另一根引起好的一根电缆过载而损坏。
150米50平方吕电缆接
35平方电缆
30米可以吗
答:
您好!50平方铝芯电缆,可以通过安全电流150A,而35平方铝芯电缆安全电流122.5A,根据您的负载大小。(50平方和
35平方电缆
连接,在62KW以下的负荷可以使用)