30kw变频器用多大断路器
30台电机;一台
30kW变频器
驱动,1台15kW直接启动,25台2kW...
答:
回答:你的总功率达到95千瓦,电流达到250A ,按照断路器触头容量应该放大留豁余量的原则,应该选用
400A的断路器
大约30个千W的功率,应该
用多大
的
断路器
?电压是380V的,请大师告诉是怎么...
答:
30KW功率,当电压380V,功率因数0.8时,额定电流=30÷1.732÷0.38÷0,
8≈57A 断路器选择按照额定电流的1.2~1.3倍选用就可以了
。
30kw
要
用多大
的电缆和
空气开关
?
答:
30kw
要用16平方的铜电缆和63A开关。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=60.8/6=10.12平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:...
带两台
变频器
的
断路器
如何选择容量
答:
3、根据找到的总额定功率对应的电流值,选择一个合适的断路器,如计算得到的电流值为30A,
可以选择35A或40A的断路器
。
怎样选择
变频器
前的进线
断路器
答:
看你变频器的功率,比如4千瓦变频,
你可以选择10左右的就行
,一般变频器保护都很好,你可以在断路器上远大点也没事。
关于
变频器
或伺服前端
断路器
的选择问题?
答:
就按照手册上建议的来选。选D型是可以的,也是合适的。因为实际取用电网的瞬时电流(脉动的)是表示有效值的2-3倍。
变频
设备采用什么样的漏电
断路器
答:
AC型— 对突然施加或缓慢上升的交流正弦波剩余电流能可靠脱扣 A型 — 对突然施加或缓慢上升的交流正弦波剩余电流,脉动直流剩余电流和脉动直流剩余电流叠加0.006A平滑直流能可靠脱扣 例如:西门子5SM系列漏电保护开关,B型,额定电流16—63A 如果不具备安装专用剩余电流保护器的条件,可以不在
变频器
前端安装...
3台
变频器
拖动3台3kw的电机,请问 如何选择每台变频器的
断路器
和总...
答:
每个选10A的
断路器
,总的选32A的断路器,不过最好是马达专用的类型,如西门子的3RV系列或者AB的140M系列等等。一般
变频器
说明书会推荐你用熔断器的,用CC型的或者UL Class J 型的,保护来的更快一些。
26
kw变频器用多大断路器
答:
断路器
的额定电流一般是负载额定电流的1.2倍左右就可以了。26KW的
变频器
是比较少见的,一般是22KW,或者是
30KW
,按照26KW预估的话,额定电流52A左右,因此,60A以上的断路器就可以了。
变频器断路器
怎么配
答:
1、
变频器断路器
的配置需要根据变频器的型号和电气参数以及使用环境等情况来进行确定。2、一般来说,变频器断路器应具备与变频器的总功率相匹配的断路能力,同时具有较高的耐受短路能力,保护变频器免受由于漏电、短路等负荷异常所导致的损坏。