25ka浪涌前配多大空开
电气的ap3箱里iscb
25
l14p 是什么意思
答:
AP3一般代表动力配电箱,iscb是施耐德
浪涌
保护器的保护装置(前端
空开
)25最大放电电流Iimp:
25kA
它分为1P/2P/3P/4P没有14P,你看看浪涌是几P的跟浪涌相同就行。
如何选择电涌保护器
答:
问题九:由
浪涌
保护器怎么选熔断器 有什么讲究没? 5分 如使用一次性熔断丝,一般使用125GL的,如果是选择
空开
的话,我用的比较多的B级防雷器--C63;C级防雷器--32;D级防雷器--25。当然,你也可以请教防雷所的人,毕竟他们说了算。问题十:浪涌保护器怎么选型?浪涌保护器选型 50分 需要知道厂房...
用于控制
浪涌
保护器的开关电源从何处接线?
答:
SPD应选用:10/350μS-385/3P-
25kA
其 保护电器优先选用熔断器,额定熔断电流50A或63A;或按SPD产品应用手册为准。SPD 级数的选取,应按SPD接入系统的接地形式选择的,详见国标图集08D800-8《民用建筑电气设计与施工-防雷与接地》P26—43页。
大家看看我要按照
浪涌
保护器接法是正确的还是错误的?能说说理由吗,为什 ...
答:
这个是可以的。但你要注意空开的接线位置了。空开必须接在电涌保护器之前。这种接法,属于3+1的接线方式
。接线方式可以看我发的图片。此种接法优点是:在电网故障时,即使地阻值高或地线接触不良情况下,因为电涌保护器接在市电相线与零线之间,而市电相线与零线回路阻抗主要来自供电变电器及供电电缆,阻...
浪涌
up值的问题
答:
问题十:SPD浪涌保护器前的断路器或熔断器怎么选择大小,他们的作用是什么根据SPD的通流量来决定。
通常选择空开在16A~63A空开
。作用除了保护SPD本身以处,还有一个用途就是方便以后的运维。请问什么是浪涌保护器的最大箝压、最大持续运行电压、电压保护水平?1、屋面冷却塔直击雷方法:按第二类防雷建筑物...