浪涌前置空开选择标准
浪涌
保护器SPD前保护用的断路器该怎么
选择
?
答:
浪涌保护器前面串联的熔断器不应大于前级供电线路熔断器或空开的1/1.6倍
,如果主线路上是63A,63*1/1.6=39,只要
不大于39A都是可以
,所以常选32A,这里的空开安装上去是为了防止浪涌保护器故障引起主线路的故障。浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法:浪涌保护器的最大保险丝强度;接入配电线路最大供电...
浪涌
保护器大小怎么选?
答:
一般可以选择使用80KA或者是60KA,8/20US型的浪涌保护器
。若浪涌保护器是被安装在配电箱的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于20KA的浪涌保护器,一般可以选择使用20KA或者是40KA,8/20型的的浪涌保护器。
浪涌
保护器一般用在什么箱里面?怎么
选择
的?还有前面的
空开
怎么选择?说...
答:
SPD的选择一般第一级用80-100KA(用在总配电)第二级用40-60KA(用在分配电)
第三级用20KA
(用在终端)
15ka
浪涌
前配多大
空开
答:
15ka浪涌前配16A或20A的开关
。为了防止浪涌保护器(防雷器)在电力线路上出现故障时能安全脱离,所以国标要求在安装浪涌保护器的支路上需要安装配套的后备保护开关,这个开关的作用就是当浪涌保护器出现不可控的状态时能及时切断支路,将风险降为零。
SPD
浪涌
保护器前的断路器或熔断器怎么
选择
大小,他们的作用是什么?_百 ...
答:
浪涌
保护器上端开关或熔断器
选择
方法:浪涌保护器的最大保险丝强度“A”;接入配电线路最大供电电流“B”;开关或熔断器的断路电流“C”。当:B>A时 C小于等于A 当:B=A时 C小于A或不安装C 当:B<A时 C小于B或不安装C 浪涌保护器加熔断器的作用:⑴ 防止因雷击而产生的工频续流(针对放电...
空开
和
浪涌
保护器
选型
答:
主回路电流容量40A,与
浪涌
保护器的泄流是无关的,因为正常状态下浪涌保护器是处于休眠状态,只有系统出现浪涌的时候,它才“瞬态工作”(仅限微妙级别的过电压)。加
空开
(或熔断器)的目的只是保护浪涌保护器不被持续由过电压导致的过电流损坏,所以你加的空开小于等于40A的都可以,但要大幅高于浪涌保护...
380V开关柜和配电箱内的电涌保护器怎么
选择
。电涌保护器选多大
空开
答:
防雷器的
选择
是根据电源的来源选择,分3级防雷,第一级变压器到总电柜避雷器不能少于60KA,二级也是电柜到电箱不能少于40KA,三级,也就是到家庭电箱,不少于20KA。防雷资料有明确的指明的,你找找吧
空开
是根据避雷器的放电电流来选择开关的大小60KA选63A ,40KA选40A,20KA选25A ...
...请问每层都应该安装些什么
空开
漏电开关啊之类的
答:
每一相共三家的电,其中有一相要供4家。进线电缆线径应该在15平方毫米(单根线)。总箱要有个120安的的漏电保护断路器,漏电动作电流200毫安至300毫安。从总漏保出来,分接10各电度表。从电度表出来,接一个单相的50安的不带漏保的断路器(便于隔离和维修),从断路器出来的线再接到各家去。
如何
选择
电涌保护器
答:
II级一般位于配电柜进线侧,
选用
80或60KA,8/20US型的;III级一般是配电箱进线侧,选用20或40KA,8/20型的。给你发一个国际大厂的样本参考下 问题九:由
浪涌
保护器怎么选熔断器 有什么讲究没? 5分 如使用一次性熔断丝,一般使用125GL的,如果是
选择空开
的话,我用的比较多的B级防雷器--C63;C...
浪涌
保护器怎么
选择
,有什么
标准
吗?
答:
电源
浪涌
保护器的
选型
要求,特分享如下:1.进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置I类试验的浪涌保护器或II类试验的浪涌保护器作为第一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置II类或III类试验的浪涌保护器作为后级保护;...