年检周期
答:
3个月。110千伏、
220千伏
的
变电站
,开关柜进行局部放电
检测
周期在3个月进行一次,同时,开关柜的TEV检测周期最好是每1年进行一次,并对所有检测数据进行跟进检修。
220kv变电站
投入使用后,还需要
检测
吗
答:
220kv变电站
投入使用后,还需要
检测
。220kv变电站投入使用后还有检测运行情况,维修,完善建设的工作,而且这些检测维修完善工作是长期不断要进行的事情,所以后续工作很多。变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电...
220kV变电站
的主变安装前都需要做什么实验,在哪些部位做?
答:
绝缘油击穿电压试验,绕组的直流电阻,分接头电压比,接线组别检查绝缘电阻,泄露电流,交流耐压,冲击合闸,相位检查,这些可以说是必做的
220KV
和110
KV变电站
接地网需要测试那些数据?
答:
首先是地网电阻,这个分直线法和夹角法测试(电阻值小于设计值)。站内给接地点要做导通试验(各接地点间电阻不大于50mΩ)
220kV变电站
建成投产之前都有哪些试验
答:
楼主主要说的是特殊试验吧,因为像一楼说的有些试验是在调试过程中就完成的,是调试的一部分。投运前的特殊试验主要是一次设备的,变压器、断路器、隔离开关、CT、PT、高压电缆、抵押电缆的绝缘试验、CT伏安特性试验、还有PT、CT的计量校验,主要有准确度、极性、比差、角差等。
220kV
送电线路工程质量专检报告 检查验收依据应该是什么?验收范围?资料...
答:
二、检查验收依据 1、《110-500
kV
架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005 2、《110kV~500
KV
架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL/T 5168-2002 3、 Q/GDW248-2008《输
变电
工程建设强制性条文实施管理规程》;4、国家电网基建[2006]699号《国家电网公司工程建设质量管理规定》;5、基建质量[2010...
220kV变电站
主变验收
答:
储油柜、冷却装置、净油器、瓦斯继电器等的油阀均应在开启位置。瓦斯继电器的防水措施完好、观察窗开启。(4)测温装置指示正确,整定值符合要求。(5)冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示正确。(6)各接地和接地引下线应齐全、正确。(7)分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致...
220kv
变压器送电前具备的条件
答:
220kv
变压器送电前具备的条件如下:变压器本身的检查、变压器的试运行、输电线路检查、
变电站
及相关设备的检查、相关安全措施的准备、送电计划的制定。1、变压器本身的检查:进行变压器的内部、外部检查,包括变压器的油位、油品、防爆器、温度计等,确保变压器运行状态良好。2、变压器的试运行:在正式送电前...
变电站
如何使用电能质量监测装置监测供电可靠性?
答:
目前致远电子在电能质量监测装置与监测分析软件做得都非常成熟,在国内知名度比较高,如:广东省某110
KV变电站
,隶属于广东电网公司某供电局,该变电站共有两台主变,总容量达到80MVA,该站主接线方式为线路变压器组结线,通过两条110KV线路:110KV A路支线、110KV B路支线与
220KV
C变电站和220KV D变...
...主要接入站内的哪些回路?是所有的
220kV
或者是110kV线路吗?_百度知 ...
答:
对于
变电站
而言,重要的是接入母线电压。很多监测装置可以同时监测多路电流,可将重点关注的线路和主变电流纳入监测范围。