2000变压器配多大高压电缆
2000
kva
变压器高压
侧
电缆
的选择
答:
当选择
2000
kVA
变压器高压
侧
电缆
时,考虑到电压为10kV,根据功率计算公式P=UI,其中I=P÷U,可得电流为200A。为了保证足够的载流量,以3.5A/mm²的载流能力计算,所需的电缆截面积为200A÷3.5=57.143平方毫米,因此推荐使用57.143平方毫米的铝导线。对于1000kVA变压器,同样运用公式,电流为100...
2000
kva
变压器高压
侧
电缆
的选择
答:
(假设电压是10KV)2000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择57.143平方毫米铝导线
。(假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM...
一台
2000
KVA的380V
变压器
如何选择进线
电缆
截面?进线是6KV,提供公式.谢...
答:
2000
KVA/6*1.732=192.4A供电局一般会用95-120的铜芯
电缆
。
2000
kva
变压器高压
侧
电缆
的选择?
答:
如果2000KVA变压器的原副边电压是10/0.4KV,那么原副边的电流值为115.47/2886.84A,
长期使用原边可以采用50平方毫米的铜芯电缆
。
2000
的
变压器
怎么选择
高压
的铝芯
电缆
答:
2000kVA变压器初级电流是115.5安左右,
可选35平方的铝芯高压电缆
。
2000
KⅤA
变压器配多大高压电缆
答:
根据容量分析
高压
侧电压应该是10kv,额定电流在120A附近。选铜芯
电缆
应在每平方毫米1一2A之间考虑,(视长短),可以在70一120㎜2内选择。
给
2000
KW的
变压器
供电怎么选择
电缆
答:
10kV供电,按照载流量,选用25平方毫米的铜芯
高压电缆
就够了,但是为了考虑故障时的热稳定,一般应选70平方毫米或以上的电缆,具体与安装地点的短路容量有关,供电部门会给出一个电缆的推荐截面。
2000
KVA
变压器高压
侧10KV地埋
电缆用多粗的
?谢谢
答:
1、
高压
侧的额定电流为115.47A,
用
70的
电缆
就足够。2、
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、...
2000
KVA
变压器配
多少型号地
高压
铜
电缆
答:
70
2000
kVA
变压器高压
需要
多大
铝芯
电缆
答:
2000
KVA
变压器高压
侧电流115A铝芯
电缆用
75平方,如果电缆较长用90平方就可以。