55问答网
所有问题
当前搜索:
2.2kw电机额定电流
一台
2.2Kw
的三相
电动机
其
额定
工作
电流
是多少喃?
答:
一台
2.2Kw
的三相
电动机
其额定工作电流是多少喃?正常情况下应该是这样的:一般来说。三相电动机的
额定电流
值是按2A/Kw来计算的。所以2.2Kw的三相电动机,其额定工作电流就是4·4A哟!
380V
2.2
千瓦
电动机
等于220V电动机多少千瓦。外接线要多粗的铜线才可以...
答:
380V
2.2KW 电机额定电流
大概4.5--5A , 以电流值转换的话相当于220V电机900W的额定电流(启动电流在25A左右);外接电线1.5MM的就可以!(电气规范中220V 900W的电机最好是2.5MM的铜芯线!空开用C32的就行!---还可以按钮控制(加接触器和热保护继电器等功能)更安全!
2.2KW三相电机
用多少A开关
答:
2.2KW电机额定电流
也就4A左右。简单算法,三相380V每KW电流约为2A 如果不是频繁启动和正反转的话用6A的开关就可以了
三相220V
2.2kw 电机
电流
多大?
答:
单相电机一般空载电流比三相电机高一点正常是1/3-1/2的
额定电流
。单相电机的电流大约是8安/千瓦,
2.2kw
的
电机电流
是18a左右,歼樱唯计算公式是电流=功率/220*功率因数*效率,功率因数取0.75,效率取0.75.单相电机一般是指用单相交流电源(ac220v)供电的小功率单相异步
电动机
。这种电机通常在定子上有...
2.2kw
的
电机
应选择什么样的断路器、热继和接触器 ,求详细的过程。谢谢...
答:
2.2KW
的三相
电机
,
额定电流
5A左右,断路器容量要大于额定的2.5倍,选16A的.热继电器设置为额定的1.05倍,选范围5~8A(或4~6.3A)的.接触器选大于额定电流5A的,选9A的.
2.2电机
需要多大发
电机
能带动!!
答:
18.8-32.9A.建议使用
额定电流
在25A以上的发
电机
.12
KW
以上发电机。直流
电动机
的启动电流公式Ist=(Un-Ea)/Ra,启动时n=0电枢电势Ea=nCeФ=0,而Ra不变,所以将额定电压直接加至电枢两端,电流可达额定电流的10~30倍,故一般只有功率很小的直流
电机
可采用直接启动,其余都不允许直接启动。
2.2
千瓦
电机
配多大电缆?
答:
2.2千瓦
电机
2.2kw
的
电动机
使用一个小时就是2.2*1=
2.2kw
h,也就是常说的2.2度。电机的额定电压是220V,额定功率是
2.2KW
0P=UII=P/U=2200kW/220V=10A,
额定电流
是10安。电流的单位是安培,不是千瓦,考虑到启动时和停止时的电流裕量,一般来说是在3个千瓦以内。如果功率更大,会导致电流...
2.2KW
,3kw,4
KW电机
的
额定电流
是多少?
答:
一般这几种
电机
的功率因数是0.83左右,
电流
=功率/
额定
电压/1.732/功率因数。电流分别是4A、5.49A、7.32A。
2.2KW电机
线路700米长,应该用多少平方的电线
答:
线路过长,允许末端线与线电压降为20V(线电压360V)时,单根线的电压损耗:U=10V,
2.2KW电机额定电流
:I≈4.4A,导线长度:L=700米,采用铜芯电线的电阻率:ρ=0.0172 求单根线电阻:R=U/I=10/4.4≈2.27(Ω)求导线截面:S=ρ×L/R=0.0172×700/2.27≈5.3(平方)线路过长,...
单相电容异步
电机
功率
2.2kw
,电流19a,不知道电流是
额定电流
还是最大电...
答:
电动机
上铭牌值都是指额定值,你说
电机
功率
2.2kw
,电流19a是不是有误。2.2kw的电机,
额定电流
应该在10A左右。交流接触器选型16A,电压220v即可。