55问答网
所有问题
当前搜索:
1250变压器高压侧电流
1台
1250
千伏安(10。5千伏/0。4千伏)
变压器
,怎样计算一、二次
电流
,估算...
答:
1250
千伏安
变压器
一次
侧电流
:68.7A 1250千伏安变压器二次侧电流:1804A 估算二次侧配1388平方毫米铜电缆
1250
kva
变压器
额定
电流
是多少
答:
1250
KVA的
变压器
的额定
电流
是1804A。变压器是一种静态的电气设备。根据电磁感应原理,它是一种将一定水平的交流电压和电流转换为另一种相同频率的电压和电流的设备、功能。变换交流电压,交换交流电流,转换阻抗和传输电能。变压器由一个变压器芯(或磁芯)和一个线圈组成。线圈有两个或多个绕组,其中连接到...
6千伏
1250
KVA
变压器
200/5变比,速断
电流
是多少
答:
你所选择的是
变压器高压侧
速断保护。变压器高压侧的额定电流为120.8A,所选择的电流互感器大了些。电流互感器二次
侧电流
达到3A即为变压器高压侧额定电流。如果所带的负荷没有大电机直接启动,可以将速断电流定的小一些,反之大一些。可以考虑速断电流为Is=(2~5)×3=6~15A,时间为0秒。
1250
干式
变压器
额定
电流
答:
一般而言
1250
kVA可能是三相配电
变压器
,通常
高压
为10kV,低压为0.4kV。如果是这样:那么我们有:低压每相输出额定线
电流
(也就是正常运行时的最大输出线电流)为:I2=1250(容量)/0.4(电压)/1.732(根号3)=1804.3A。如果不是这个情况,你也可以参考前面的算法或HI我。而且这个数据会出现在...
1250
KVA干式
变压器
,10KV电压,一次
电流
和二次电流是多少
答:
一次侧的额定
电流
:
1250
/1.732/10=72.17A;二次侧的额定电流:1250/1.732/0.4=1804.27A
变压器
的一次电流是由二次侧的电流决定的,所以一般当二次侧的电流到额定电流时一次产不多到了额定电流。
变压器高压侧
整定
电流
计算
答:
73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:
高压侧电流
=
变压器
容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。
10 千伏电力
变压器1250
千伏安的一、二次额定
电流
是多少?
答:
一次侧额定
电流
I1=S/√3U=
1250
/(√3*10)=72.17(A)二次侧额定电流I2=S/√3U=1250/(√3*0.38)=1899.23(A)拓展介绍:电力
变压器
是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的...
变压器
容量
1250
KVA.一次电压35KV.二次电压10KV.二次最大
电流
是多少
答:
二次额定
电流
:I=P/1.732/U=
1250
/1.732/10=72.2A
老师好!请问:
变压器
容量
1250
KVA,负载侧(380V)最高承受
电流
是多少安培...
答:
变压器
容量
1250
KVA,按设计标准,负载侧低压总开关额定
电流
为2000安。你现低压柜总电流表显示1700A,低于开关额定电流,是没有问题的。总开关容量的设定,已经考量了对变压器的电流保护,开关的额定电流是该变压器可长期安全工作的电流。不超开关额定电流,就可肯定变压器没超负荷,何况变压器还有一定的超负荷...
主
变压器高压侧电流
多少?电缆选型?
答:
变压器
一次侧功率因数与负荷率有关,满载运行时一次侧功率因数比二次侧低3~5%,负荷率小于60%时一次侧功率因数比二次侧低11%~18%。负荷率高对
高压侧
提高功率因数有利。负荷率高,断路器容量也大,投资也会有所增加。(3)低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较...