答:
3、粗略估算法。
高压侧电流
=
变压器
容量/20,低压侧电流=变压器容量*2。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式计算法。I=S/1.732/U I--电流,单位A。S--变压器...
高压
配电室(10kv)加一出线柜至
1250
kva
变压器
,
电流
月90A,柜内真空断路...
答:
因为是扩容,断路器最好选和已经在运行的同样型号,便于以后的运行和维修。如果是重新选型,中置柜可选用VS1-12/630-25断路器,经济实惠,额定
电流
一般就选630A的,很少有更小电流的,开断容量根据系统容量选,用户侧25kA就够了;如果是落地手车开关(如KYN1柜),一般可选ZN28-12/630-25型真空断路器...
2500KVA
变压器高压侧电流
是多少??
答:
高压
电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、2500kvA
变压器
来讲,一次
侧电流
I=P/(10x1.732)≈144(A)。按《电力电缆设计规范》(GB50217-2007)可查,95mm2、10KV交联...
10KV
变压器
高低压
侧电流
怎么算
答:
10KV的测电流:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=
高压侧电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的
变压器
,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(1.732×变压器额定电压)10KV...
如何测量
高压变压器
一次
侧电流
答:
3、粗略估算法:
高压侧电流
=
变压器
容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 4、公式计算法:I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器容量...
250kvA
变压器高压侧
额定
电流
是多少?
答:
以额定电压10/0.4KV,那么该
变压器
的额定
电流
比则为:14.43/360.8A
如果
变压器
低压
侧电流
506A,
高压侧
是多少?
答:
变压器
高低压侧电流简便计算方法如何?1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=
高压侧电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说 1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是 10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A ...
6/0.4kv
变压器高压侧
计算
电流
怎么算?
答:
4 = 15 4) 高压侧相电流:Ih = Ic / 变压器转比 = 1000 / 15 = 66.7 A 5)
高压侧电流
按66.7 A 计算。以上6/0.4 kV
变压器高压侧
的计算电流应按照800 kVA的实际二次侧负载功率来计算,通过变压器的转比计算得到高压侧的相电流为66.7A。而不应按变压器的额定容量
1250
kVA来计算。
容量为
1250
的
变压器
(10.5/0.4)的低压侧总
电流
为1500A,应选择哪种电缆...
答:
短的话,建议每相选用4根300平方毫米以上截面的独芯电缆,ZR-YJV 1*400及以上截面的更好一些;长的话就要看情况了,如果有具体条件请提供了再讨论。不过最好用100*10的搪锡硬铜排,立放布置。
10kva
变压器高压侧电流
怎么计算的?
答:
就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的
变压器
,/100取整数倍后是10,那么
高压侧电流
就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。