120千瓦380v用多大铜芯电缆
功率
120千瓦
,电压
380伏
,
用多大
平方的
电缆
答:
功率为
120千瓦
,电压为
380伏
,需要截面积为76平方的电缆。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的
铜电缆
接线方法 三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈...
120千瓦用多大电缆
答:
120千瓦用
70平方的
铜芯电缆
。120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。民用电
120kw
,三相四线,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线
使用380V的
网电时,其
120千瓦使用
150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线...
120千瓦
的三相发电机
用多大铜电缆
?
答:
功率为
120千瓦
,电压为
380伏
计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=120000÷(1.732×380×0.85)=214.5(安培)根据安全载流量表,查的使用150平方毫米的
铜芯电缆
。(120平方毫米...
120kw用多大
的
电缆线
?
答:
120KW
,电压三相
380V
,假设功率因数是0.8,则其电流是228A用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电...
120千瓦用多大电缆
?
答:
120KW
,电压三相
380V
,假设功率因数是0.8,则其电流是228A 用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求
120kw用多大
铝
芯电缆
?
答:
额定功率=
120kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=228A,可选
电缆
:95mm² PVC塑料绝缘 1
芯
铝线,推荐载流量230A,相应功率121.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为266.9m;185mm² PVC塑料绝缘 3或4芯铝电缆,推荐载流量257A,相应功率135.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离...
120
平方
铜芯电缆
能带多少
千瓦380v
答:
120
平方
铜芯电缆
能带多少
千瓦380v
这个问题回答:1、正常情况下,380V三相120平方铜芯塑料绝缘电缆能带200KW电机,或250KW纯电阻负载。2、正常情况下,120平方铜芯塑料绝缘电缆载流量为380A,380V三相电机功率=380*380*1.732*0.8/1000=200KW,或,380V三相纯电阻负载功率=380*380*1.732/1000=250KW...
120
平方
铜芯电缆
能带多少
千瓦380v
答:
120
平方
铜芯电缆
能带多少
千瓦380v
这个问题回答:1、正常情况下,380V三相120平方铜芯塑料绝缘电缆能带200KW电机,或250KW纯电阻负载。2、正常情况下,120平方铜芯塑料绝缘电缆载流量为380A,380V三相电机功率=380*380*1.732*0.8/1000=200KW,或,380V三相纯电阻负载功率=380*380*1.732/1000=250KW...