55问答网
所有问题
当前搜索:
110kv输电线路验收规范
110kV输电线路
参数主要有什么呢?
答:
输电线路
本身最基本的电气参数是线路电阻、线路电感、线路电容和线路绝缘的泄漏电导等。工频线路正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容、线间阻抗、线间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗等参数。
特高压
输电线路
,500千伏左右两边建筑物多少距离是绝对安全的??_百度...
答:
根据《
110KV
~750KV架空
输电线路
设计
规范
》(GB 50545-2010)第13.0.4 条规定:在最大计算风偏弧垂情况下,500千伏架空输电线路边导线与建筑物(含规划建筑物)之间的最小净空距离不小于8.5米。这条是强制条文,是最基本的原则,不能突破,所以要绝对安全就要符合此条规范。
需要220
kV输电线路
铁塔高度的有关
标准
,谢谢!
答:
可找原电力工业部电力建设总局编制的《220
KV
送电线路铁塔设计汇编》,上面有各型铁塔的不同呼称高,是由全国五个电力设计院设计,鞍山铁塔厂参与编制。版本有点老,仍有很大参考价值。
输电线路
铁塔的高度等参数并没有什么特定的
标准
,你也可以根据需要自行设计,只要满足线路设计
规程
的要求就行。
电力光缆安装需注意的事项 急 谢谢了
答:
此外,对于电压等级应用须强调一点,
110kV线路
应该采用AT护套光缆,220kV以上的电力线路不宜采用ADSS光缆。二. ADSS光缆的施工及维护 ADSS光缆的施工和维护质量好坏对光缆的运行有极大影响,现在的实际情况中有些不
规范
的现象,以下几点值得注意。 1.施工准备 1)光缆外观检查 用户收到光缆后应及时检查缆盘及外层光缆,确定...
输电线路
电压一般在
110kV
及以上、220kV以上的称超高压输电线路吗?
答:
输电线路
电压一般在
110kV
及以上、220kV以上的称超高压输电线路是错误的。我国电压等级一般划分:1、安全电压(通常36V以下);2、低压(又分220V和380V);3、高压(10KV-220KV);4、超高压330KV-750KV;5、特高压1000KV交流、±800KV直流以上;通常将35kV以上的电压线路称为送电线路,35kV及其以下...
覆冰区段,与
110kV线路
LGJ-240 30导线配合的镀锌绞线最小标称截面不小于...
答:
【答案】:C《
110kV
~750kV架空
输电线路
设计
规范
》(GB 50545—2010)第5.0.12条规定,地线采用镀锌钢绞线时与导线的配合宜符合表5.0.12(题解表)的规定。题解表地线采用镀锌钢绞线时与导线的配合注:500kV及以上输电线路和无冰区段、覆冰区段地线采用镀锌钢绞线时,最小标称截面积应分别不小于...
10kv高压
线路
的安全距离多少?
答:
1.5米。《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力
线路
保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两...
确定
输电线路
的导线截面,需考虑下列哪些因素?()
答:
【答案】:A、B、D 《
110kV
~750kV架空
输电线路
设计
规范
》(GB 50545—2010)第5.0.1条规定,输电线路的导线截面,宜根据系统需要按照经济电流密度选择,也可根据系统输送容量,并应结合不同导线的材料结构进行电气和机械特性等比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定。
输电线路
塔基布设间距一般是多少呢,塔基的尺寸大小一般多大。看什么规...
答:
一般电压高的
线路
档距可放到300-400米,低的一二百米。在平原地区可以放得较大,但也不能超过杆塔允许使用的档距。高压导线与建筑物之间的最小垂直距离:1、10KV最小垂直距离3.0米;2、35KV最小垂直距离4.0米;3、66kV—
110KV
最小垂直距离5.0米 4、154KV—220KV最小垂直距离6.0米;5、330KV...
500
kv
高压线房屋搬迁
标准
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》规定中的《
110kV
-750kV架空输电线路设计
规范
》规定:500
kV输电线路
导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。在...