55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器耐压试验打多少
10kv变压器
容量1300KVA
耐压试验
漏电电流不大于
多少
?
答:
耐压试验
的判据是是否试验电压突然降低 泄漏电流的大小不作为试验是否合格的判据
高压
试验
项目有哪些?
答:
4、变压器油的击穿电压试验(此项进行5次取其平均值)5、
变压器耐压试验
(要求打压工频电压30KV,1分钟)。6、
变压器试验
周期为1年一次。二:电力电缆试验,具体项目有:1、绝缘电阻的测量。在直流耐压试验之前进行。相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每
10KV
做记录,...
1
10kv
电缆
耐压试验
标准系统是什么?
答:
系统的品质因数可以达到20~80,系统轻巧简便,可任意组合。35kV电缆变频串联谐振3km,
10kV
电缆7km 一、简介 1、实现各种被试品的预防性交流
耐压试验
和交接性交流耐压试验;2、考验交联橡塑电力电缆、电力
变压器
、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的 交流耐压试验。
1
10kv变压器耐压试验
空气湿度
多少
答:
湿度:47%。1
10kv变压器耐压试验
对环境温度、湿度、粉尘等都有要求,温度是18℃,湿度是47%,天气是晴。110kv变压器用于发电厂、变电站和大型工矿企业中,具有损耗低、温升低、噪声低,局放低,抗短路能力强等特点。
变压器
交接
试验
,低压对高压交流
耐压
(1600KVA 10/0.4KV 干式变压器),在...
答:
注:整体组装于35kV油断路器上的套管,可不单独进行tgδ的试验。3. 交流
耐压试验
; ①试验电压应符合GB 50150-2006附录一的规定; ②纯瓷穿墙套管、多油断路器套管、
变压器
套管、电抗器及消弧线圈套管,均可随母线或设备一起进行交流耐压试验。4. 绝缘油的试验。 套管中的绝缘油可不进行试验。但当有下列情况...
15kVA的
试验变压器
能
打多少
的
耐压
答:
变压器打耐压
根容量没太大关系,主要看你电压等级来打 耐压 常规变压器高压侧
10KV
要打35KV耐压 低压侧400V就打3KV耐压
变压器
绝缘
耐压测试
怎么做?做些什么!别人报价是10块钱1KV 是什么意思...
答:
低压线圈与地之间的绝缘电阻值,是否能达到技术要求。
耐压测试
,是指对
变压器
进行工频
耐压试验
看它能否在规定时间内经受几倍的工频电压的耐压试验,无闪络,无击穿。”1KV“是额定电压值1KV=1000V,10块钱1KV可能是指所检测变压器的高压侧是
10KV
,也可能是指工频耐压的值,工频耐压值是32KV-42KV....
35kv16000kva的
变压器
做直流泄漏
试验
,高压对低压及地,还有低压对高压及...
答:
高压绕组对低压及地直流泄漏
试验
电压为20KV。低压绕组如果是
10KV
,则低压绕组对高压绕组及地试验电压为10KV。如果低压绕组是400V的,则不用做直流泄漏试验。
电力电缆
耐压试验
的
试验变压器
选择
答:
验
变压器
容量
10kv
a, 电压可以升到100kv,高压电流为100mA,根据估算,电缆长度30-50米的
10KV
电缆。
电力
变压器
怎么做交流
耐压试验
呢?
答:
1)检查试验接线确保无误,被试
变压器
外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯保护应投入,试验回路中过电流与过电压保护应整定正确、可靠。2)对变压器进行交流
耐压试验
时,必须在绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才能进行。否则在耐压试验过程中会引起放电,造成判断上的困难。 3-
10kV
的变压器油需静止5h以上,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜