电是怎么计算用电量的?
答:
高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍
二者组合后,计量装置的倍率为800倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh。低压计量电量的计算:低压电流互感器800/5,即倍率是160倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh。...
高压
倍率 :高压10千伏
计量
电表
是
3*220/380 给出倍率是1500
请问 1500...
答:
高压10千伏计量 计算电量倍率是1500倍
,你的电度表确认是220/380 的吗?我认为不太可能,你是否看错了?查查 。 通常情况电度表是3*100V/5A ,电压变比10KV/100V=100倍,那么,电流互感器的变比应该是75/5 ,还可以看出你的变压器应该在1000-1250KVA。
10kv高压
,用PJG-100/10Y的高压开关,电量度数。怎样计算倍率
答:
计算倍率就是电流互感器的变比和电压负感器的变比。比如电流互感器的变比为200/5,电压互感器的变比为10000/100,那么电量度数就为:
电表
计数*40*100。
10KV
华立DSS533如何算
电表
倍率
答:
如是10KV的,
倍率就是为800
,就是说电表上走1个度,实际上是使用电量为800KWH
变电所
10kv
配电柜电流互感器的变比为600/5,
电度表
的倍率是多少_百度知 ...
答:
电能表的倍率=电流互感器倍率×电压互感器倍率。如果没有电压互感器倍率,这电能表的倍率等于600÷5=
120倍
电度表
的倍率是如何计算的?我厂
高压
厂变的倍率各是多少?
答:
1)
电度表
本身没有倍率问题,如果是
高压
侧
计量
应该乘以电压互感器变比和电流互感器变比;如果是低压侧计量一般只需乘以电流互感器变比。2)如果是
10KV
输出0.4KV的变压器,电压比率是1/25, 电流比率是25倍。
变压器是
10Kv
变400v变压变比为50/5;它的
电能表
怎么算
倍数
有谁知道?
答:
电能表的
倍率=变压比X变流比=10000/400X50/5=25X10=250.将表的读数乘上倍率就是实际用电量了。
高压计量10kV
,10O-2O0/5如何计算用电量?
答:
电压变比10000/100=100倍;电流变比100/5=20倍,如果用200互感器电流变比200/5=40倍,计算电量时,需要用
电度表
字数×电压变比×电流变比。
高压计量
电流互感器150比5一个字是多少度电
答:
假定你的高压是
10KV
.
高压计量
电流互感器150比5,倍率是150/5=30倍 高压计量电压互感器10000比100,倍率是10000/100=100倍 高压计量电压互感器和高压计量电流互感器合计倍率是100X30=3000倍 一个字是3000度电.
10KV高压
电流互感器变比是40比5,请问
电表
走一个字是多少度
答:
电压互感器的变比为
10kv
/100 ,二次侧为100V,这是标准 ,所以倍率为100倍,因为电流比为40/5,所以 倍率为8倍 。合计
倍数
为100×8=800倍,也就是说
电度表
读数1×800=实际用电量800度。