55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电度表接线图
求
10kv高压
三相
电表接线图
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的
电度表
是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二...
10kv
互感器带计量的安装
接线
答:
10KV电压互感器、电流互感器与
电度表接线
如下图。
在
10kV电能表接线
方式中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计...
答:
具体采用什么方式,取决于
10kV
系统的
接线
方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于
高压
三相三线
电能
计量时的交流电压的交换。高供高计:我国现行10k...
电度表接线
问题
答:
10KV
系统一般采用中性点不接地方式。三相三线制电路中,不论对称与否,可以使用两个功率表的方法测量三相功率。
接线图
如下图。以瞬时功率计 P1=Uac*Ia=(Ua-Uc)*Ia P2=Ubc*Ib=(Ub-Uc)*Ib P1+P2=UaIa+UbIb-Uc(Ia+Ib)=UaIa+UbIb+UcIc 在实际线路中,互感器采用V-V接法时,一般是一个...
高压电表
三只电流互感器
接线图
答:
接线
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
请问
10kV高压
计量二次
接线
怎么接?
答:
ABC是电源线,两个表都要接 AS1 AS2 CS1 CS2接第一个表 AS3 AS4 CS3 CS4接第二个表 具体接在
电度表
和终端哪个点,可以看一下拆下来的盖子,在盖子后面有
接线图
10kv高压
开关柜使用说明
答:
理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、
接线图
;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。2、10kV电缆出线中置柜的二次接线
10KV高压
开关柜使用说明书举例说明:KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显...
进线
10KV高压电表
为什么会反转?主要原因是什么?怎么处理!
答:
电流互感器引入
电度表
电流端的进出线接反了,对调电度表上的电流进出线即可解决。(电度表上A相的进线接A相的出现,A相的出线接电度表A相的进线,B、C相如法炮制)
配电室
10kV
计量柜中,安装2台电流互感器,2台电压互感器,一块三相三线威...
答:
电压互感器VV接法,二次侧中性点接地,出线分别接
电能表
Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
电压互感器电压表电流互感器电流表
电度表接线图
(实物图)
答:
TA1、TA2、TA3互感器分别接
电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压计量表实物接线图
10kv高压电表计量方法接线图
十千伏计量表接线图
10kv电压表接线方法图
10KV计量柜电度表怎么安装
10KV电流互感器接线图
10kv母线电压互感器接线图
高供高计三相三线接线图