55问答网
所有问题
当前搜索:
10KV电缆直流试验加多少U0
10KV电缆
耐压
试验
打
多少
,10KV电缆耐压试
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压
,试验时间为5min。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(...
高压
直流
发生器做
10kv电缆试验
,要打
多少
电压?
答:
分5级耐压,每级至少5分钟,
第一级1倍U0,第二级2倍U0
。。。依次类推
...的耐压
试验
的原理,所需仪器、还有耐压时间,
加多少
压,操作方法等相关...
答:
仪器:直流高压发生器一般5-10分钟,
加1.5倍的U0
。交流升压变,分接电阻器。一般1个小时5万 或者 用owts局放诊段测量有无问题。
10
千伏高压线用耐压多高呀线啊
答:
按国家规定开展打击:10kV电缆线工作交接实验抗压打2.5倍的额定电流(完用U0替代)
,实验时间为五分钟。依据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5要求10kV电缆试验工作电压为(2.5U0),实验时间为五分钟(2.5U0时)。
10kv电缆
耐压
多少
答:
10kv电缆耐压多少
2.5倍U0
10kV
硅橡胶高压
电缆
耐压
试验
值
答:
国家标准是4.5倍
U0
,
10kv
正式全称是8.7/15KV。。计算一下就是了,4.5*8.7=39.意思是对耐压国标来说39kv工频电压5分钟,不击穿不闪络 至与冲击电压是95kv,正负十次不击穿不闪络。详细各参数你可以查看JB12706.4-2002标准看下的。
6KV,
10KV
,35KV
电缆
交接(大修)
试验
电压分别是
多少
? 另外6KV,10KV,35KV...
答:
10KV电缆
耐压为2.5
U0
,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS电缆插头已做好的情况下,进线耐压
试验
要给电缆终端头套上耐压堵头,以防止高电压试验将电缆堵头表面放电损坏。
10kv电缆
交流耐压打
多少
答:
10kV电缆
交接
试验
的耐压标准是2.5
U0
电压,试验时间为5分钟。根据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中的规定,10kV电缆的试验电压为2.5U0,即2.5倍的电缆额定电压,试验时间为5分钟。
您好,
电缆
打耐压的电压
多少
如何选择
答:
低压(400系统用)电缆1000V。
10kv电缆
耐压预防性实验3分钟,
直流
35KV,竣工耐压实验15分钟,直流35KV。10kv电缆做耐压实验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流电压为额定电压的4倍,时间也为1分钟。交流工频耐压实验属破坏性
试验
,对实验对象可能产生不可恢复的形变,所以,有以直流代替交流的...
10kv高压
绝缘电阻的测量方法!?求详解速求
答:
对于统包绝缘(带绝缘):Ut =5× (
U0
+U)/2 对于分相屏蔽绝缘: Ut = 5×U0 电缆额定电压Uo/U1.8/32.6/33.6/66/66/108.7/1021/3526/35
直流试验
电压1217243040471051302)18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘
电缆直流
耐压试验电压应按下式计算: Ut = 4 ×U0 ;橡塑电缆20Hz...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆耐压打多少伏
电缆耐压2倍u0什么意思
10KV电缆直流打多少电压
10KV电缆直流耐压标准对照表
10千伏电缆u0是多少
10kv电缆的uo是多少
10kv电缆耐压试验标准
10kv电缆打压试验
电缆直流耐压打多少倍