55问答网
所有问题
当前搜索:
10KV三相电表安装
10KV三相
四线高压计量接线
答:
一般用
三相
三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的
电度表
是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.接线如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个...
10KV
高压柜如何
安装
电量表,需要什么配件(如:1个
电表
,需要几个电流互感器...
答:
在接电流互感器时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3.0左右)在日常使用中,可以通过观看
电能表
外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则...
10kv
电流互感器和电压互感器的
安装
及安装原理
答:
高压电压互感器和电流互感器的接线图如下 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。...
10kv
高压计量接线图一个有功
电表
和一个无功电表怎么接线计量?
答:
从计量箱的A相即1S1接到有功表的电流进线柱,再从有功表的电流出线柱接到无功表的电流进线柱,然后无功表的电流出线接到计量箱的1S2即可,C相接线也是一样的。电压接线是从计量箱的UA、UB、UC分别接到有功、无功表的电压接线柱即可。请注意的是B相只要电压就行了。
10kv
高压计量接线图一个有功
电表
和一个无功电表怎么接线计量?
答:
2014-03-20 求一张详细的有功电表和无功电表的接线图 3 2011-07-03 有功电度表,无功电度表,电流表如何接线 4 2012-04-14 请问
10KV
高压计量箱配三相三线有功 。无功 。电子表的接线... 8 2014-02-14 求
10kv
高压
三相电表
接线图 23 2013-08-02 三相四线电表接线图有功电表和无功电表有什么不同?计...
高压组合互感器的
10KV
接线图怎么接
答:
计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接
电表
的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流...
老师,
10KV
线路经变压器变为380/220之后,接
三相
四线制
电表
,为什么这只表...
答:
“高供低计”——作为用户用电的供电电源,是
10kV
的线路,所以为“高供”;而电能的计量在380/200V侧、即低压侧,因此是“低计”。如果在10kV侧计量,需要加装电压互感器,称为“高供高计”;如果直接380/220V供电线路供电,称为“低供低计”。(2)中你说的很正确,我就没什么可说的了。
请问
10KV
高压
电能表
看当月用电量是看滚动的哪一组数据,代号是多少...
答:
1、
10kV
用户是要
安装三相
高压
电能表的
,需要读取当前正向有功总电量、还要读取当前尖、峰、平、谷四段的有功电量,然后读取当前无功 I 象限总电量。2、虽然各厂家的电能表功能及标识不太一致,但在屏幕上是有文字标识的,另外在数据后,还有单位,应该不会有错。分别如下面各图所示。3、当前正向有功...
10kv
高压中置柜进线柜2个PT、出线柜3个CT,我要利用两个柜的PT和CT
安装
...
答:
出线三个CT应该分别是:测量、计量和保护。找到计量的那组CT接到
电表
上,PT也是保护和测量,找到测量PT。
10KW 1250KWA变压器应
装
什么型号的
电能表
电流互感器
答:
电流计算:1250/1.732/10=72.1709A);如果采用三原件高压计量箱就用
三相
四线
电表
,电表容量和互感器变比不变。高供低计:电表使用三相四线电表1.5(6)A的,电流互感器采用2000/5的(电流计算:1250/1.732/0.4=1804.273A),但这是极不科学的,估计电流互感器要专门定做哈。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉