10KV三相
三线
电能表
怎么接线
答:
10kv
是属于高压电能输送电路,在35kv变电电站对于远程输出的10kv电能的输送计量,多采用电压和电流互感器完成。具体接线参考说明。
求
10kv
高压
三相电表
接线图
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;
三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2
。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P. 接线如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二...
请问
10KV
高压计量箱配
三相
三线有功
电子表
的接线图是怎么接的
答:
计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接
电表
的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然
配电室
10kv
计量框中,
安装
2台电流互感器,2台电压互感器,二块
三相
三线电...
答:
10KV系统采用的是两元件电度表,只需要A相和C相电流,因此应将互感器安装在A和C相上
。电表需要三个线电压,因此应将两台单相电压互感器做V接线,取得a、b、c电压。两块电能表一块是有功表一块是无功表。具体接线;将A相电流互感器二次S1接有功电度表1孔,3孔接至无功表1孔,3孔接A相互感器...
10KV
高压计量
三相
三线
电能表
7个瑞子的怎么接线(a b c as1 as2 cs1_百 ...
答:
A接A相100V电压 B接B相100V电压 C接C相100V电压(PT二次电压)as1 as2分别为CT的极性端,as1进,as2出,同理bs1进 bs2出(
三相
三线没有,一般采用A、C两个CT),cs1进 cs2出。
在
10kV电能表
接线方式中,为什么高供高计的要用
三相
三线式,高供低计...
答:
因此
10kV
高供高计电能计量装置基本上采用
三相
三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必采用三相四线式电能计量方式,否则单相负荷电量将少计量。
10KV
高压计量,用的是3相三线制
电表
,但电压互感器有3个,是Y形接法,该...
答:
请参考图进行接线
配电室
10kV
计量柜中,
安装
2台电流互感器,2台电压互感器,一块
三相
三线威...
答:
电压互感器VV接法,二次侧中性点接地,出线分别接
电能表
Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
10KV
高压柜如何
安装
电量表,需要什么配件(如:1个
电表
,需要几个电流互感器...
答:
在接电流互感器时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3.0左右)在日常使用中,可以通过观看
电能表
外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则...
10kV
专线客户的
电表安装
在什么地方?
答:
电能计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。当电能计量装置不
安装
在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均应由产权所有者负担。