630
KVA变压器
400V侧
电缆
型号如何配
答:
630/0.4/1.732/0.85=1070A 应该每相用两条单芯的300mm²铜
电缆
,共计6条,另外中线用一条。这么大的电流,应该用母排的。
600千瓦的用电量得用多大的
变压器
?
答:
二要看你的功率因数是多少,比如功率因数为0.9,则变压器可用800kVA;功率因数为0.7,则变压器可用
1000kVA
. 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 4 3 gblgb 采纳率:81% 擅长: 幽默滑稽 其他回答 还要看看你的负荷是否同时使用?
选择变压器
一般使变压器在额定容量的70%~80%长时间运行 热心网友| 发布于2012...
原有一台500
KVA变压器
,新上一台500KVA变压器线路如何扩建
答:
实际工程中可以按照
1000KVA的变压器选择
高压侧
电缆
的截面积。如果要求严格的设计计算,需要根据低压侧负荷进行负荷计算,再考虑变压器的损耗,然后根据有功计算负荷和无功计算负荷进行变压器容量的选择,同时也就得出了变压器高压侧的计算负荷。高压侧电缆的截面积就要根据这个计算负荷来确定。因为你提出的问题只是...
供配电。多级变压时,
变压器
容量计算
答:
用电现场是
1000
kw可以做有功负荷算,1000/0.9=1111就要
选择
1250
kva
。然后你35/20这边,低压测1250就不能再用0.8做计算一般,因为带上无功补偿。至于负载电流,你用
变压器
容量=根号3UI计算,你可以算0.4或者10kV电流。你低压0.4侧应该最大电流是1800多A,出线就要选择母线铜排而不是
电缆
。至于高压...
...多大的
变压器
,配电盘总开关要多大电流的,总
电缆
要多大的?
答:
4×752=521kVA,
选用
630
kVA的变压器
比较保险,如果用500的,问题也不大,须注意监视与调度。如果有电容器可以补偿功率因数,就更好了。低压总开关可用
1000
或1500A的。总
电缆
按允许持续电流
选择
(不考虑电压损失,即短距离的),聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,铜芯3×240mm^2 两条并联。
电力计算?
答:
如果选一台
变压器
,容量应为
1000KVA
,如果配两台变压器,容量分别为630KVA和315KVA。导线的
选择
结合线路敷设形式而定,具体可参考电工手册中《导线安全载流量表》选择。如果线路短、条件允许的话,可以在一楼采用80X6矩形截面母线(铜质汇流排);若需架空或明敷的话,
选用
185平方铜芯
电缆
;二楼采用120...
短路电流怎么计算
答:
短路电流的计算 若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
目前
变压器
最新型号
答:
组合式
变压器
的功能齐全,具备全范围的电流保护和温度保护功能,更加安全可靠。此外,组合式变压器投入少,占地小,现场接好进出
电缆
后即可投入使用;采用密封式设计,外表无任何导电部件,可以充分确保人身安全。四、 船用变压器 船用变压器,顾名思义,是指用于船舶的变压器。船用变压器的类型有双绕组干式电力...
160套公寓总电源需配多大
电缆线
?如何计算?离
变压器
200米?
答:
其中电气部分由专业的建筑电气工程师设计。2、公寓内得看用电标准,如果设空调多,负荷就大。一般公寓按照50~100W每平米估算。每套按照80平米,约用电5至6KW。3、160x6=960KW 约要用
1000
KW。加上厂内的用电负荷,已经差不多超过了
变压器
的负荷容量。
电缆
可用240 或者两根160的。
高压升压器试验
变压器
的容量
选择
答:
Ct是被试设备的电容量,可用交流电桥测量。其范围广泛,根据设备类型不同,Ct值变化很大。例如:简单的桥式或悬式绝缘子:几十微法(PF)。简单的分级套管:100 – 1000PF。电压互感器:200 – 500PF。电力
变压器
(小于
1000KVA
):1000 – 10000PF;(大于1000KVA):1000 – 10000PF。高压电力
电缆